DCSとSISはUPS電源を共有できますか?
江蘇省には分けることが義務付けられている規定がある
https://bbs.hcbbs.com/thread-1173744-1-1.html、使えます
これは2013年の話です…時代が変わり、要求も変わってきています。響水の件以降、各地で新たな規制が出された可能性があります
現在、江蘇省ではGDSシステムをDCSから独立させ、別途UPSによる電力供給も必要としていますが、いくつのUPSを設置すべきか、そもそもこのやり方の意義が何なのか全く分かりません!SISやDCSにも二重のUPSで電力供給を行う場合、いくつのセットを設置すればよいのか分かりません。
こんなことはどうしようもない。中国はそういうもので、多くの規定が不明確に書かれている。さらに地方の規則で障害が設けられ、最も奇妙なのは、多くの場合専門家の一言で決まってしまうことだ。そうしなければ、安全基準の審査に合格できないんだ…。今、私たちはプロジェクトの事前手続きを進めているところで、1年以上かけてやっと安全基準の審査に合格したばかりなのに…:(
実は柔軟に対応できるんだ。元のUPSの負荷容量が限られている場合は、もう1台UPSを追加する。もし元のUPSの出力が十分であれば、1系統を分けて取り出すことができますよ。
最近の研究で発見されました。GB50770の規定によると、2台のUPSを使用することが望ましいが、必ず2系統のUPSを使用しなければならないわけではないため、1系統の市電と1台のUPSを使用すればよい。賛同する人はいますか?
この問題の出発点に問題がある。 そう聞かれるなら、答えはイエスです。もちろん可能です。なぜできるの?なぜなら、まずは*SISとは何かを学ばなければならないからです。
この規格では、SISシステム自体に2系統のUPSを並列で電力供給すると書かれているんですよね?
基準や規範に基づいて話すことはできませんか?あなたの言い方ではダメです。
規範ではダメとは言っていない。PS:江蘇を除く。 SISのポイント数が多い場合は、容量の問題と安全性・信頼性の問題のため、SISには別途UPSを設置することをお勧めします。新規プロジェクトの場合は、分けることをお勧めします
二重路UPSとは、メイン回路とバイパス回路の2つを備えたUPS、または2台のUPSを並列に接続したものを指し、並列型UPSの運用方式は適していないのでしょうか? HG/T 20509 5.3.4 二重化電源を備えた計測・制御計器において、UPSと別の独立した通常電源の両方から給電される場合、通常電源からの給電には絶縁変圧器を設置することが望ましい。 5.3.5 重要な化学プラントの計測・制御計器には、二重系統のUPSによる電力供給を用いることが望ましい。 条文説明 5.3.5 シングルUPSの別々運転方式を採用することが望ましく、並列UPS運転方式は適さない。単体のUPSが定格負荷を負った場合、その負荷率は50%~60%であるべきです。 UPSを別途設置するのはやり過ぎのように感じるので、UPSに電力を供給する市電も別の変電所、つまり異なる電力源から来るようにしよう。。。独立はもっと徹底すべきだ。。。
企業のセキュリティ等級を見ると、一般的にSISとDCSはそれぞれ別々のUPSが2台ずつある