爆発限界を超える濃度の可燃ガスを測定できるプローブはありますか?

2020-06-19View Original

Thread Content

一般的な可燃性ガスセンサーは0~100%LEL(爆発下限)の範囲で動作します。メタンを例に取ると、メタンの爆発下限は5%~15%なので、メタンを検出するセンサーの測定範囲はメタンの体積比濃度が0%~5%の間となります。では問題は、メタンの体積比濃度が15%~100%の範囲において、濃度分析計以外に検出できるセンサーはあるのか、ということです電気化学の原理で可能ですか?
Reply #22020-06-19
これは簡単で、0~100%Volの可燃性ガスを検出できる可燃性ガスセンサーがあることは知っています
Reply #32020-06-22
ありがとう、見つかりました。0~100%VOLであれば何でも大丈夫です。赤外線方式のものを使う予定です。
Reply #42020-06-22
ありがとう、見つかりました。0~100%VOLであれば何でも大丈夫です。赤外線方式のものを使う予定です。
Reply #52023-02-01
質問があります。GB/T50493には、3.0.2項で、漏れ出たガス中の可燃性ガス濃度が警報設定値に達する可能性がある場合には、可燃性ガス検知器を設置しなければならないと記載されています。警報値の設定は、可燃性ガスの第一段階警報設定値≤25%LELに従います。 メタンのLELは5%なので、警報設定値は1.25%とすべきです。現在の混合ガスにおけるメタンの体積濃度は19.54%ですが、メタン可燃性ガス警報器を設置する必要があるのでしょうか。どのように判断すればよいのでしょうか
Reply #62023-02-01
安全性の観点から、上限濃度を超えていても爆発はしませんが、明火に触れると燃焼したり窒息を引き起こしたりするため、依然として検出が必要です。ただし、通常の可燃性ガス用の検知器ではなく、別の濃度計を使用します。
Reply #72023-02-09
混合ガスが漏れた後、周囲に爆発性のガス環境が形成される可能性があるかどうかを判断するものであり、密閉空間内のメタンの割合に直接基づくものではない。
Reply #82023-02-09
電気化学プローブは、高濃度のメタンの体積比を検出するために使用でき、正確な測定値を提供します。また、光学式センサーも高濃度のメタン体積分率を検出でき、紫外線スペクトルイメージング技術を用いてメタンの体積分率を測定するが、その測定性能は光学系の干渉によって制限される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.