同じ配管上に2つの圧力ポイントを設け、圧力変換器の取り付け位置が異なる場合、図に示すように測定範囲は異なるはずですよね。変換器Aでは高さ差を差し引く必要がありますか?
Reply #22020-06-21
この投稿は最後にzlmzxq2010によって2020-6-21 10:41に編集されました。あなたが言っていることは測定範囲とは関係ありません。0-16MPaと書いていますね。パイプの内部にはどのような媒体が入っているのか?
Reply #32020-06-21
高さの違いによるわずかな圧力は、一般的に無視できる。測定範囲との関係はもうあまりない。
Reply #42020-06-21
測定範囲は変わらず、ゼロ点の移動が可能です。
Reply #52020-06-23
高さ差によって生じる圧力は、圧力変換器の測定範囲に比べてあまりにも小さく、完全に無視できます。トランスミッターの精度と感度が非常に高くない限り、測定結果に差は生じません。より高い要求がある場合は、ゼロ点移動を行うことでこの影響を取り除くことができます。
Reply #62020-06-23
圧力測定範囲は1~16MPaで、測定管の高さ差は3m、測定対象の媒体は水、付加圧力は3mH2Oで、これは約0.0019MPaに相当し、計器の許容誤差よりも小さいため無視できる。
Reply #72020-06-23
問題を細かく考えると、確かに高さの差が存在し、水である以上、その部分の水圧を差し引く必要がある。
Reply #82020-06-23
正確な測定には、設置高さによる追加的な誤差を考慮する必要がある
Reply #92020-06-23
あなたの意見に同意します。 圧力変送器が0.075の精度であっても、許容誤差は0.012MPaです
Reply #102020-06-24
EJA差圧変送器を使っても問題ありません。スマートチップが有効なデータのみを選別してくれます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.