間欠給料流量計の計量問題

2020-06-22View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。間欠給液用の流量計の計測に関する問題です。流量計は垂直に設置されており、ポンプが給液を停止すると液体が逆流します。逆止弁は取り付けられていますが、逆止弁内にわずかな異物があると依然として液体が逆流してしまいます。遠隔操作では手動バルブを追加することは難しいため、逆流を制御する他の良い方法はないでしょうか?ありがとう!
Reply #22020-06-22
まず、流量計には双方向の流量を測定できる機能が必要です。流量計を双方向の流量測定用に設定すれば、総流量は正方向の流量から逆方向の流量を差し引けばよいのです。逆止弁の問題が解決できないなら、流量計で調整しましょう。そのような機能がなければ、リフローが起きないように何とかしましょう。
Reply #32020-06-23
流量計の後に空気式切替バルブを追加し、ポンプが動作するとバルブを開き、停止すると閉じる
Reply #42020-06-23
電磁波と超音波は一般的に双方向の測定が可能で、これら2つの場合はshe'dingパラメータを確認して調整してみてください
Reply #52020-06-27
流量計には双方向測定機能があるが、もう一つ問題がある。流量計の4~20MA信号線をDCSに接続して累積処理を行うと、正の流量と負の流量がDCS上で同じように表示されてしまい、区別することができない。流量計が通信モードでDCSに接続され、DCSが直接流量計の純累積流量を取得する場合を除いてはだ。
Reply #62020-06-28
空気式スイッチバルブで遮断するか、直列に針型逆止弁を使用する。
Reply #72020-06-29
こんにちは!シリーズ接続式のピン型逆止弁の構造についてはあまりよくわかりませんが、このタイプの逆止弁は逆方向からの内漏れを十分に防げるのでしょうか?ありがとう!
Reply #82020-06-29
旋回式逆止弁を試してみる必要があります。
Reply #92020-07-08
より適切な逆止弁に交換し、逆流を効果的に防げるようにする。もう一つは、遮断弁を取り付けてポンプを停止し、弁を閉じることです
Reply #102020-07-08
リターン流量の大部分はサイフォン作用によるもので、リターン流量自体が一般的に少ないため、双方向計量では正確な測定がほとんどできない。スマートシャットオフバルブを追加することが、問題を解決する根本的な方法です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.