皆様にお伺いしますが、防爆機器用のキャビネットルームや空調室などがある階はありますか?;2階は制御室で、小型装置の委託用サンプル???全体の面積が限られているため、1階にすべてを並べることはできません。 専門家の皆様にお願いします
Reply #22020-06-24
1階が制御室、2階がキャビネットルームで、建物は耐爆設計です
Reply #32020-06-24
助けてください。サンプルを見せてもらえませんか?ありがとうございます
Reply #42020-06-24
サンプルはなくても、設計規格に準拠していれば、設計会社に依頼して設計してもらえばよい。1階にはキャビネットルーム、空調室、UPS室などを設け、2階は制御室として利用すればよい!多くの企業がそうしています!
Reply #52020-07-08
規格50779-2012を参照することを推奨します。どうしても2階建てにする場合は、1階を制御室やキャビネットルームなどとし、2階に設置することをお勧めします。危険が発生した際に、人々が避難できるようにするためです。 PS:2階の耐爆制御室は1階よりもかなりコストが高い。
Reply #62020-08-03
こんにちは、当社は防爆プロジェクトを専門に手がけている会社です。電話でご相談いただけます。番号は13853192922です
Reply #72020-08-17
新規格の承認申請書には、爆発衝撃波のピーク入射過圧が6.9kPaを超えて21kPa以下の場合、階数は2階以下でなければならず、総高さも12mを超えてはならないと特に記載されている;爆発衝撃波のピーク入射過圧が21kPaを超える場合、層数は1層とする。 だから、具体的に何層にするかは、まず爆発衝撃波をはっきりさせる必要がある!
Reply #82020-08-20
50779 石油化学工業用建築物の耐爆設計基準、これですか?
Reply #92020-08-26
そうだ!現在、新バージョンは承認申請段階にあり、既存建築物の改修に関する章が追加されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.