Reply #22020-06-28
これはプロセス上の計器パラメータの変化と組み合わせて考える必要があり、問題は非常に複雑です。負荷がない場合は分解して調べるのが最善ですが、オンラインの状態では計器パラメータの変化に頼って判断するしかありません。気液に変化があるプロセスについては、依然として判断しにくい。
Reply #32020-06-28
調整バルブは手動で開閉でき、全ストローク動作しても調整パラメータに変化がなければ、調整バルブのバルブコアが外れたと初期診断できる。
Reply #42020-06-28
制御不能、流量の変動が激しく、バルブ本体から異音がする
Reply #52020-07-03
調節バルブの開度を調整し、流量・圧力・温度が同期して変動するか確認する
Reply #62020-07-03
とても簡単です。バルブのシートが外れているかどうかを判断するには2つのポイントがあります:1、バルブに媒体が流れているときに、バルブシートから金属同士が衝突する音や打撃音がする場合、それで判断できます。次に、バルブの後ろの配管部分に圧力計がある場合、その圧力計の数値が変動していないか、または通常の配管圧力よりも低下していないかを確認できます。 2、バルブシートの脱落は、バルブロッドの使用ストロークから判断できる。一般的にバルブロッドのストロークは固定されており、8~10センチを超えることはない。もしバルブロッドのストロークが通常の動作範囲を超えていれば、ほぼバルブシートが脱落していると判断できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.