調節弁の現場圧力計とポジショナーの原理

2020-06-29View Original

Thread Content

調節弁は手動で、主制御装置からは50が出力されます。もしバルブが40の位置で詰まってしまい、ポジショナーが正確に検出できない場合、電磁弁は継続的に作動してフィルムを押し出し続けるのでしょうか? 現場の圧力計は薄膜圧力(バルブ後圧)で、計器用空気は0.7mpaです。
Reply #22020-06-29
これは電磁弁ではなく、電気変換器です。その原理としては、入力された電気信号を対応する出力圧力に変換し、それを空気圧式フィルム調節弁の開閉に利用します。手動で電気変換器に制御信号を与え、フィルム調節弁が詰まった場合でも、調節弁の膜部の圧力は上昇せず、引き続き手動で電気変換器に与えられた電気信号に対応する圧力が保持されます。図中の圧力計は、電気変換器の出力圧力であり、空気圧薄膜調節弁の膜頭圧力でもある。
Reply #32020-06-29
つまり、調節弁の出力値が最終的に対応する圧力値に変換されるということです。自己の位置を検出する機能がなければ、その位置決め装置には何の役割があるのでしょうか?ほとんどの調節弁には、メインコントロールによるフィードバック式の現場バルブ位置制御機能はありません。そうなると、その位置決め装置はもう必要ないのでしょうか?
Reply #42020-06-30
出力が対応する圧力に変換された場合、出力値として圧力検出信号を用いた自己チェックは行われるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.