当社ではハネウェルのDCS/M6およびSIS/Tricon 1131を使用して通信を行い、SISがデータをDCSに転送します。現在の問題は以下の通りです:1、DCSが受信する通信ポイントのアラームにおいて、過大報告と過小報告が見られます。SISをチェックしたところ、その箇所でのアラームはありませんでした。2、キャビネットのカード類はすべて正常です。3、同じ通信カードの一部で伝送される通信ポイントに警報が発生している。4、通信ポイントから不定期に警報が発生し、通信ポイントはランダムである。初期診断は通信障害です。同人の方で、この2つのシステムを使っている方はいますか?このような状況に遭遇したことはありますか?どうやって解決しましたか?!!
Reply #22020-06-30
どのようなプロトコルの通信か、適切にグラウンドを行う
Reply #32020-07-01
私たちのDCSは横河製で、IPSはコンジソン製です。DCSのPV値とトリップ連鎖警報値は、いずれもIPSがMODBUS通信を用いて取得しています。 IPSから送信されてくる数値は、DCSでGainとBiasを設定しないと正しく表示されず、そうでない場合は誤差が生じます。
Reply #42020-07-02
DCSから読み込まれたデータは正常ですか?正常であれば、DCSの中間変数のレンジとアラーム値の設定パラメータを確認してください。通信パラメータを正常にチェックしない場合。ホワイトスターM6の中間変数の範囲は、デフォルトで0~100です。
Reply #52020-07-08
通常、SISポイントのインターロック値はDCSのアラーム値よりも高くなっています。SISはデータをDCSに送信して表示させることができ、通常、DCSにも対応する測定ポイントがあるため、両者を比較することができる。通信障害が発生した場合は、その原因を調べて解決する必要があります。障害を解消するまで、SISによるDCSへの通信を一時停止できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.