調節弁の振動が頻繁に起きていますが、図のPIDパラメータは再設定する必要がありますか?赤色は調整弁の開度、緑色は測定値、黄色は設定値です。
Reply #22020-07-01
この質問はあまりにも漠然としていて、答えにくいです。自己調整ループが安定しているかどうかは、複数の要因によって決まります。1つ目は、プロセス自体が安定して制御しやすいかどうかです。2、工程制御戦略が適切かどうか。3、検出ポイントが適切かどうか。4、検出計器の動作が安定しているかを確認する。5、調節弁の選定が適切か、ポジショナーが安定しているか。6、PIDパラメータは適切か。...
Reply #32020-07-01
まず微分を取り除き、曲線を見てみる。依然として同じ状態なら、まず比率を変更する(大きくしたり小さくしたり)ことでバルブ開度の曲線を確認し、改善が見られれば比率の変更幅をさらに大きくする。明らかに改善されたら次に積分を変更する(大きくしたり小さくしたり)ことで曲線を見ていき、制御が安定するまで続ける。PIDパラメータの調整とは、徐々に調整していくプロセスであり、比較的複雑な調節システムのパラメータを適切に調整するには、1日かかることもある。また、PIDパラメータを調整する際は、システムの動作が必ず安定していなければなりません。個人的見解です。参考までに
Reply #42020-07-01
P値が大きくなるほど、調節弁の曲線は過敏になってしまう。上の図はP値が大きすぎるのだろう。P値を小さくするべきだ
Reply #52020-07-02
工程の要件を見てみましょう。実際の値の変動状況によります。
Reply #62020-07-02
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-7-2 12:07に編集されました。1.もしPVが温度でない場合、温度伝達の純粋な遅れは存在せず、オーバーシュートの心配もありません。このとき微分項を加えても混乱を招くだけです。 2. もしオペレーターがこのような曲線を望むのであれば、話にならない。 3.図中のPV、MV曲線はほぼ微小な振幅で等幅に振動しており、これはPまたはIのいずれかが臨界値にあることを示している。MVの振幅がPVより大きく、調整パラメータのKは小さい。対象が不明なため(プレッシャー?液面?縦型の壺?横型タンク?)、時間単位もはっきり見えないので、何が原因か判断しにくい。PV曲線とMV曲線にP、I、Dのパラメータ値を組み合わせて分析すると、Iであると推定できるだけである。 4. P単位は%であり、これは比例度であって比例作用ではない。I単位はS、DはSです。 5.調整したい場合は、次を試してみてください:P:75-120%、I:90-180S、D:0S。それから曲線を見て調整します。
Reply #72020-07-07
PIDのよく使われる覚え方:パラメータ調整は最適値を探し、小さい順から順にチェックする。まず比例、次に積分、最後に微分を加える。曲線が頻繁に振動する場合は、比例ゲインを大きくする。曲線が大きく揺れ回る場合は、比例ゲインを小さくする。曲線の戻りが遅い場合は、積分時間を短くする。曲線の振動周期が長い場合は、積分時間をさらに長くする。曲線の振動周波数が速い場合は、まず微分ゲインを下げる。ドリフトが大きくて振動が遅い場合も同様だ。微分時間は長くすべきで、理想的な曲線は2つの波で、前が高く後が低く4対1の比率です。一目見て二度調整し、十分に分析すれば、調整の品質は低下しません。よく考えてみてください。じっくりと考えてみて。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.