HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

強酸、強アルカリ、塩などの腐食性の高い液体を測定する際に電磁流量計を選択する問題

2020-07-04View Original

Thread Content

現在、測定対象の媒体は強い腐食性を持っており、電極材料はチタン金属、電磁流量計の内張りはPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、配管もPTFEです。このような状況では、アースしない場合に数値の変動が非常に激しいのですが、どのようにアースすればよいのでしょうか?
Reply #22020-07-05
実際には使ったことがないんですが、電源側からアース線を引いてはいけないのでしょうか?
Reply #32020-07-05
電磁流量計の媒体は必ずアースする必要があります。 金属製(ライニングなし)の配管の場合、流体は配管がアースされることで「アースされ」、アースリングは不要です。 内張りパイプの場合、流体は浮遊しているため、「アースリング」が必要であり、媒体を別途引き出してその場でアースする必要がある。 アースリングも貴金属である可能性があります。
Reply #42020-07-05
電磁流量計には接地電極や接地リングのようなものがあることを、ご存じないのですか?注文するときに、この選択肢を選ぶべきだったのに。 おそらく最安値で入札に勝って調達された電磁流量計でしょう。この構成ならコストを節約できます。特に貴金属製の接地電極です。
Reply #52020-07-06
内張りやプラスチック管には必ずアースリングで接地する必要があり、アースリングの電極と電極の材質は同一でなければならない。
Reply #62020-07-06
あなたの言う通り、それが最も低価格のものです
Reply #72020-07-08
はい、元々設置時に省かれていたようです。今、交換する場合、接地電極付きの流量計を選べば、接地リングは省略できるのでしょうか?
Reply #82020-07-09
メーカーに尋ねると、節約できれば節約し、できないなら仕方ないとのことだった
Reply #92020-07-09
接地電極があれば、接地リングも付けると良い。
Reply #102020-07-09
接地電極で、計器の選定問題が解決されます
Reply #112020-07-10
アース電極を取り付けたら、流量計のケースをアースすればよいのでしょうか?
Reply #122020-07-10
耐腐食性の金属材料を用いたアースリングで接地する。
Reply #132020-07-17
3電極式の電磁流量計はアースリングが不要で、一般的な流量計は通常アースリングが必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.