2020-07-06View Original

Thread Content

この投稿は最後にliu530014416によって2020-7-6 11:48に編集されました。MTL4551とMTL5544Dという2種類のセーフガードを直列に接続できますか?MTL4551は1入力1出力のセーフガードで、MTL5544Dは1入力2出力のセーフガードです。MTL5544Dの1つの出力はSISのMTL4551セーフガードに接続し、もう1つの出力はDCSカードに接続するという設計で問題ありませんか? ホニウェルのSIS用MTL4551にはセーフガードベースプレートが搭載されており、同社は通信方式ではなく、一部の計装ポイントをDCSに割り当てたいと考えています。しかしセーフガードベースプレートがあるため、代理店によると、ベースプレートとカードを2つ交換し、35台のMTL4551セーフガードをMTL5544Dセーフガードに交換する場合の見積もりは10万円以上になるそうです。一方、同社が35台のMTL5544Dを直接購入する場合は1.5万円未満で済みます。私の考えでは、自分たちでMTL5544Dセーフガードを購入し、そのうちの一部をSIS用のMTL4551セーフガードに接続するという方法は可能でしょうか? また、現在MTL4551はベースボードに挿してあり、そのベースボードの型番はFC-GMLA16ですが、この型番のベースボードではMTL5544Dをサポートしているのでしょうか?
Reply #22020-07-06
前のセーフガード回路の線間電圧で駆動できれば、問題ないはずです。なぜなら、2つ目は配電機能を備えており、独立した電源があるからです。 お客様の回路におけるパイロットランプ範囲は、最初のセーフガードで制限されるべきです。
Reply #32020-07-06
このように接続しても問題ありません。MTL5544Dの出力はアクティブなため、MTL5541は1番と3番の端子に接続します
Reply #42020-07-06
もちろん可能です。信号を受信する際は縁の有無に注意し、MTLには回路の説明があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.