導波レーダー式液位計について相談です

2020-07-11View Original

Thread Content

ケーブル式導波レーダー式液位計では、ケーブルが液体に浸っている長さが、液位計が測定する液位となるのでしょうか。例えば、長さ2メートルのケーブルのうち1メートルが液体に浸っている場合、液位計が測定する液位は1メートルになるのでしょうか?また、スレッショルド電圧とは何か、いつこのパラメータを調整する必要があるのでしょうか?
Reply #22020-07-14
あなたのレーダーはどのブランド、どのモデルですか?ロスモントみたいだね。 あなたの言うことはほぼ正しいです。接触式レーダーでは、ケーブルの長さがレーダーの最大測定範囲となり、ケーブルの先端から上に向かって、どれだけの高さまで液体があるかが、その液面の高さを示します。ただし、前提としてケーブルの先端はタンク底に近いものの、接触しないことです。 しきい値電圧は、レーダーが検出した信号を処理するために使用されます。レーダーは多くの信号を検出でき、干渉信号や偽の信号、真の液面信号などがあり、信号の強度はそれぞれ異なります。まるで10人が並んでいて、背の高さには差があり、その中で最も背が高い人は2メートルで、他の9人は全員1.5メートル未満だとします。私が探しているのは間違いなくその2メートルの人なので、1.6メートルという基準を設けることで、2メートルのその人だけが残るようにします。 そう言ったら分かったかな
Reply #32021-02-01
こんにちは、ロスメンターのしきい値電圧はどのように設定すればよいでしょうか?
Reply #42021-02-23
すべての信号点の強度に基づいて設定するんだよ。具体的な問題は具体的に分析し、結論は出ていない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.