現場計器の信号線を外した場合、DCS画面には最大値が表示されるのか、それとも最小値が表示されるのか?

2020-07-12View Original

Thread Content

当社ではエマーソンのDeltaVシステムを使用しており、カードと現場計器の間にはセーフガードがあります(計器はセーフガードから電力を供給されます)。現場計器の信号線を外した場合、DCSの画面に最小値は表示されますか?どうやって実現するのか? 自己制御計器
Reply #22020-07-13
温度用のRTDセーフガードでは、故障時の出力の最大値と最小値を設定できます。一般的な計器では表示範囲の-24%に設定されていますが、設定画面で変更可能か確認してみてください。チャネルは設定できないようです
Reply #32020-07-14
システムには一般的に対応する故障検出機能が搭載されており、システムによって異なる警告が表示されます。例えば、ホリタックのシステムの検出データに「U、E、S」といった文字が含まれている場合、それは通常、計器や配線に故障が発生していることを意味します
Reply #42020-07-16
これはあなたの設定やシステムの規定によって決まります
Reply #52020-07-18
DelteVのAI機能には回路検出があり、配線を外すと回路開放の警報が発せられます
Reply #62020-07-18
エマーソンの一般的な信号切断では、最大値または最小値が表示されます。どのような状況で最小値が、どのような状況で最大値が表示されるのかは私にも分かりませんが、同時にシステム側で切断警報が発せられます。でも、最小値を表示させたいのであれば、シミュレーション値を設定すればいいじゃないですか。またはエンジニアステーションで強制的に設定すればいいのに、なぜ切断によって実現しようとするのでしょうか。
Reply #72020-07-18
エマーソンの一般的な信号切断では、最大値または最小値が表示されます。どのような状況で最小値が、どのような状況で最大値が表示されるのかは私にも分かりませんが、同時にシステム側で切断警報が発せられます。でも、最小値を表示させたいのであれば、シミュレーション値を設定すればいいじゃないですか。またはエンジニアステーションで強制的に設定すればいいのに、なぜ切断によって実現しようとするのでしょうか。
Reply #82020-07-18
これは、配線が切断された際に連動警報が発報するのを防ぐためです。電磁式や質量流量計などの4線式計器は、AIセーフガードを経由せずに直接AIカードに接続されており、停電時にはDCSの画面に負の値が表示される;2線式計器で、セーフガードから電力供給を受け、停電時には最大値を表示します。つまり、2線式計器が電源を切ったときに、4線式計器が電源を切ったときのようにDCSの画面に負の値が表示されるかということです
Reply #92021-01-08
DCSシステムのソフトウェア設定は、必要に応じて行えばよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.