皆さん、助けてください。今日、EJAの差圧式液面計の表示が正確でなく、大きく振動しています。トランスミッターの自己診断は正常でしたが、つい手を出して手動操作器での回路テストを行ってしまいました。その時は4mA回路テストを行っていたようですが、液面がある状態でも回路テストが可能なのかはわかりません。テストを終えるとずっと負の数値が表示され続けており、理由がわかりません。診断項目の中の回路テストというのは何のためにあるのでしょうか?どなたかご存知ですか?
Reply #22020-07-14
回路テストとは、トランスミッターに指定値を出力させ、DCSに表示される値と比較して、回路が正常かどうかを確認するものです
Reply #32020-07-14
一定の電流信号を与え、その一定値が計器のアナログ出力モジュールを通過した後に変化するかどうかを確認する。その後、正しく終了させないと計器は正常に戻らず、テストモードのままになります。または計器の電源を切らなければ、正常に戻らない
Reply #42020-07-15
回路テストには2種類あり、1つはトランスミッターの回路が正常かどうかをテストするもので、受信した電流信号が対応する液面レベルを正しく表示できるかどうかを確認します。二つ目は、計器と制御システム間の通信が正常かどうかをテストするためです。通常、ハンドヘルドコントローラーを使って回路テストから終了することで、トランスミッターは正常な動作モードに復帰します。もし表示が異常に激しく振動している場合は、信号発生器を使ってトランスミッターに直接信号を送るか、または制御室でテストモードに切り替えて運転状態を停止し、表示が依然として振動するかどうかを確認することをお勧めします運転状況の表示で切り替わらなくなり、正常に表示される場合、液面計の変動はプロセス上の理由による可能性があります。測定後もずっと負の数値が表示される場合、制御システムから外れたことでトランスミッターが実際の値を示している可能性があります。つまり、ダイアフラムが変形してしまったのかもしれず、再びゼロ点調整が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.