HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

UPS電源供給の問題

2020-07-14View Original

Thread Content

この投稿は最後にggwwhhによって2020-7-15 10:49に編集されました。石油化学プラントの計装機器用電源設計規格によると、UPSには2つの電源が必要で、1つはメイン電源、もう1つはバイパス電源です。メイン電源は第一優先度の電気負荷に供給されますが、ではバイパス電源に対する電気的な要求とは何でしょうか?
Reply #22020-07-15
バイパス電源は、通常、メイン電源に障害が発生した際に機器に電力を供給するもので、その要件はメイン電源と同じでなければなりません。共同学*、間違いがあればご指摘ください。
Reply #32020-07-15
このバイパスはメンテナンス用のバイパスですよね?メンテナンスバイパスは通常、UPSに内蔵されており、UPS内のインバーターが突然故障した際などに、UPSが自動的にバイパス供給に切り替わるようになっています。バイパスには一般的に電圧安定機能しかなく、依然として同じ電力が供給されますが、もはや蓄電池を経由しないだけです。
Reply #42020-07-16
バイパス電源とメイン電源は、同じ変圧器を使用しないことを推奨します。
Reply #52020-07-16
個人的な解釈として、UPSの二重電源とは、保守作業中に一部の電源を切ってもUPSの電力供給が途絶えないように、異なるセクションの変圧器からの出線や低圧キャビネットの異なる回路を用いることだと思います。 通常、制御システムの電源は市電(バイパス)から供給され、市電が停止した際にはUPSで緊急対応するのとほぼ同じです
Reply #62020-07-17
1。できれば、異なる低圧バスから来ることが望ましい。 2。給電は絶縁変圧器を経て、UPSの入力となる。
Reply #72020-07-20
バイパス電源は別の電源です。一般的には二重の電源が備わっています。
Reply #82020-07-21
バイパス電源には2つの機能があります。1、UPSの整流・逆変回路の静的バイパスとしての機能(インターロック付き)。2、メンテナンス用バイパスとしての機能(UPS全体に故障が発生したり、全体のメンテナンスを行う際に使用され、インターロックなし);他の電源がある場合も、一段上げる必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.