メソニランポジショナーの正逆作用

2020-07-15View Original

Thread Content

メソニランポジショナーの正逆動作はどのように調整するか。現場のバルブはエアオープン型で、自己調整プロセスはすべて順調に進行した。中央制御室からの信号が4MAの場合、現場のバルブは完全に開き、20MAの場合は完全に閉じる。バルブの正逆切り替えはどのように実現するか
Reply #22020-07-16
この投稿は最終的に、2020年7月16日09:09に智GEによって編集されました。
1. P67でSTEUP-CONFIGURATION-ATO/ATCを設定し(空気作動式/空気非作動式で逆方向制御を実現)、
2. P70でCALIBRATIONを調整します
Reply #32021-02-14
中央制御DCSシステム上で、そのバルブの設定値を逆出力する。
Reply #42021-02-19
中央制御室で信号を調整すればいい。どうせアナログ値なので、設定を変更すれば済む。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.