HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

アナログ信号とデジタル信号は分岐配線箱が必要ですか?

2020-07-17View Original

Thread Content

私の現在の理解では必要ないようです。規格にはそのような記載がなく、どなたか専門家のご指導をお願いします。 以前はすべて近くの接続ボックスに接続しており、数値信号ケーブルとアナログ信号ケーブルを特別に区別していませんでした。
Reply #22020-07-17
この投稿は最終的にqugdによって2020年7月20日17時19分に編集されました。原則としては別々の接続箱が必要ですが、回路の数が非常に少ない場合は、1つの接続箱を使っても問題ないでしょう。 異なる信号のケーブルは分離され、信頼性の高いシールドが必要です。
Reply #32020-07-17
あるかどうかはわかりません。これは私個人の解釈であり、顧客とのコミュニケーション時の私的なアドバイスに過ぎず、指針として提示するものではありません。
Reply #42020-07-17
あなたの言う方法はとても理にかなっています。ありがとうございます
Reply #52020-07-17
HG/T 20512 8.1.7 異なるレベルの信号は、同じ多芯ケーブルおよび接続箱を共有してはならない。 SH/T 3019 条文説明7.1.7 計器信号電圧レベルは、低電圧レベルに分けられる。例えば熱電対、パルス量信号などがある;中電圧レベル:4mA~20mAの直流信号、熱抵抗信号、24V直流スイッチ信号など;高電圧レベル:28Vを超える直流スイッチ信号、250V未満の直流制御信号、28A未満の交流信号など。
Reply #62020-07-17
全部見ましたが、これらだけではアナログとデジタルを分ける必要があることは説明できません。アナログとデジタルは同じ電圧レベルです。特殊な熱抵抗や熱電対の補償用ワイヤなどは別として
Reply #72020-07-18
分類の基準は信号の電圧レベルです。 スイッチ信号は、DIとDOに分かれる。 DOは一般的に電源を接続して出力するパワーロードであり、線径が太いため、通常は別途筐体に収められます。 AIとDIでは、規格上はカテゴリ分けを強制していませんが、メンテナンスの観点からはカテゴリ分けを行うことをお勧めします。一部の機器の信号は、メインケーブルを減らすために、同じ箱にまとめることができる。 私の経験:大型エチレン主要装置の導入は、まさにこのようにして行われました(AIとDIは同じ容器で混載可能)
Reply #82020-07-24
4線式給電ケーブル、防爆ケーブル、本安ケーブルは別々にできる
Reply #92020-07-24
専門用語:電源供給、本安回路、非本安回路、分箱および主ケーブル。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.