EJAトランスミッターパネルに表示問題

2020-07-17View Original

Thread Content

EJAパネルには単位として「%」が表示されていますが、実際の次元である「KPa」や「M」に表示したいのですが、ハンドホイール以外に、Field Mateを使って変更することは可能でしょうか?
Reply #22020-07-17
ハンドコントローラーのみでいいですか、それとも2つともでいいですか?
Reply #32020-07-18
Field Mateによる現場機器管理とは、ハンドヘルダーのことです。これは私たちがよく使っている横河のハンドコントローラーです。http://www.qd5117.com/cn/product/product-15-919.html
Reply #42020-07-19
横河のFMソフトウェアのことですよね。 計器の表示内容がこれらをサポートしていれば、FMは変更可能です。475は携帯型デバイスで、FMはデバッグソフトウェアであり、さらにHartプロトコルの通信機も必要です。
Reply #52020-07-21
現場のキーで設定も可能ですが、どのようなハンドオペレーターが必要ですか
Reply #62020-07-21
ヨコガワのものはすべてブラウンプロトコルで、BT200を使って抵抗を接続し、表示オプションを変更すればいい
Reply #72020-07-22
ヨコガワでもハートを選べる
Reply #82020-07-22
ディスプレイにボタンがありますか?あればボタンで変更できます。displayオプションの次がKPAです
Reply #92020-07-23
EJAパネルにボタンがあるか確認してください。出荷時にボタンがないものもあり、その場合は取扱説明書に従ってボタンを使って次元を変更するか、ハンドヘルドコントローラーを使用します。
Reply #102020-07-24
ディスプレイパネルにボタンがあれば直接変更でき、説明書に従って操作すればよい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.