IOP32サージプロテクターの使い方

2020-07-17View Original

Thread Content

この投稿は、2020年7月17日17時28分にliu530014416によって最終的に編集されました。先生方の中で、この種のサージプロテクターの取扱説明書をお持ちの方はいますか?私が知っている限り、このサージプロテクターの出力電圧は逆の値になります。例えば、3+、4-の場合は24Vですが、マルチメーターで1+、2-を測定すると-24Vになります。これはなぜでしょうか?それから、この図の4つの四角は何を表しているのでしょうか?下記のIOP HCシリーズは、ポンプ停止制御線に接続されており、電気ドロワーに電力が供給されると電気二次回路のヒューズが溶断しますが、これはなぜでしょうか?
Reply #22020-07-19
この投稿は最後にHEJIYUERによって2020-7-19 23:52に編集されました1。四角形GDTガス放電管、TVSS瞬時電圧抑制器2。逆方向は1-2が直通、3-4が直通、なぜ逆方向なのか?GDTは破壊されたのか? 3。DO-MCCの回路電圧は220ACで、IOPは計器用の24Vレベルで、定格電圧は36Vです。 GDTが電圧によって破壊されて導通し、接地される(サージ状態)ことで、電気Lがコンタクタ/リレーを経由せずに接地される。(リレー保護があれば十分で、サージを使うのは少し無駄です。使い続けるなら、220Vで動作するサージプロテクターに交換しても構いません。4.その他は、添付ファイルをご覧ください。
Reply #32020-07-20
ありがとうございます。出力電圧が逆になるのは、私の理解が間違っていました。先生、つまりIOP HCシリーズは220Vの電圧では使えないということですか? “IOPは計器用の24Vレベルで、定格電圧は36Vですが、これは直流電源で使用することを指していますか?
Reply #42020-07-20
IOP HCシリーズは定格電流が5Aですが、電圧は24Vクラスであり、220Vの二次回路に接続されると、放電管GDTが電圧によって破壊され、やむを得ず接地して電流を逃がします。 IOP-ACは220の回路に適していますが、定格電流は1.75Aのみです。 電気の担当者に尋ねてみてください。KMコンタクターのコイルの定格電流はいくらですか?1.75未満であれば、IOP-ACは間違いなく使用できます; もし大きい場合は、220Vで動作するサージゲートを選ぶことができ、その動作電流は大きいです。 DO-MCCは計器側に確実にリレーによる絶縁が施されており、さらにサージガードを設置するのはリレーを保護するためです。一方、信号リレーのコンタクト容量は一般的に220/3Aまたは5Aで、IOPよりもはるかに大きいです。少し余計だと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.