DCS上でのモータ電流の測定範囲はどのように設定しますか?

2020-07-18View Original

Thread Content

インバータ駆動の非同期電動機の電流信号はDCSに送られ、インバータ本体からは4~20ミリアンペアが出力されますが、DCS上での測定範囲はどのように設定すればよいのでしょうか?通常の非同期電動機で、三相マルチメーターを使用して4~20ミリアンペアを出力する場合、DCS上での測定範囲はどのように設定すればよいですか?
Reply #22020-07-18
電源キャビネットには電流変成器が取り付けられ、電流トランスミッターを介してDCSに送信される
Reply #32020-07-18
その質問は少し難しいですね。ご要望に従って分けて説明します:1、インバータ制御の場合は、モーターの回転速度を変えることで制御を行います。したがって、4-20mAは制御システムの開度設定0-100%に対応しています(風を開くか閉じるかに関わらず、DCS内で対応する0-100%に設定し、反転処理を行うことができます)。この時点で、周波数変換によって流量や温度などの対応するパラメータを制御することができます。 2、通常のモーターで周波数変換処理を行わない場合、モーターは常に規定の回転速度で動作します。したがって、この時点ではそれを調整手段としてパラメータを変更するわけではないので、4-20mAの設定に意味はあるのでしょうか?
Reply #42020-07-18
インバータの電流範囲が何であれ、DCSもそれに合わせて設定します。対して、インバータの電流は測定範囲に応じて4-20mAのタイプに変換され、DCSがその4-20mAの信号を再び電流値に換算する。
Reply #52020-07-19
インバータ駆動および通常の三相非同期電動機は、出力される4-20mAの電流信号をDCSに送信し、速度制御は行わず、速度制御も必要ありません。インバーター自体に内蔵されている4-20mA出力を利用する;通常の三相誘導電動機の保護装置には4-20mAの電流信号出力機能がなく、二次電流多機能メーターを用いて一次電流を4-20mAの電流信号に変換し、DCSに送信する。これら2種類のモーターは計器のバックエンド設定が異なり、第1の計器はモーターの定格電流(例えば75A)に基づいて測定範囲を設定する(計器の設定範囲は75)。一方、第2の計器はマルチメーターの測定範囲(例えば一次入力が100/5)に基づいて測定範囲を設定する(計器の設定範囲は100)。
Reply #62020-07-19
一般的に、電流の大きさで直接表す場合はあまり多くありません(少なくとも私が経験した範囲では)。 むしろ、あなたが言った2番目の設定方法には対応関係があり、例えば50%の電流出力は関連するパラメータ値(温度、流量など)に対応します。
Reply #72020-07-20
経験値:3KW以上、電流=2×出力;3KW以下の電流=2.5×出力。 電気専門家やメーカーからのフィードバックがない場合は、この設定でDCSの測定範囲を決めることができます。
Reply #82020-07-20
4-20mAに対応する範囲は、一般的にインバータやスムーズスタート装置、変頻器の定格電流の2倍であり、またほとんどの変頻器では設定を変更することができる。
Reply #92020-07-21
計装DCSエンジニアとすでに相談しましたが、4-20mAの対応範囲は、一般にモーターの定格電流となります。
Reply #102020-07-24
CTの変比と電流トランスの変比に基づいて計算する必要がある
Reply #112020-07-31
こちらで電流フィードバックを設ける主な目的は、電流の異常からモーターが無負荷状態(材料がなくなった)か過負荷状態(配管が詰まった)かを判断するためです。投稿者の目的もおそらく同じでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.