インバータ駆動の非同期電動機の電流信号はDCSに送られ、インバータ本体からは4~20ミリアンペアが出力されますが、DCS上での測定範囲はどのように設定すればよいのでしょうか?通常の非同期電動機で、三相マルチメーターを使用して4~20ミリアンペアを出力する場合、DCS上での測定範囲はどのように設定すればよいですか?
電源キャビネットには電流変成器が取り付けられ、電流トランスミッターを介してDCSに送信される
その質問は少し難しいですね。ご要望に従って分けて説明します:1、インバータ制御の場合は、モーターの回転速度を変えることで制御を行います。したがって、4-20mAは制御システムの開度設定0-100%に対応しています(風を開くか閉じるかに関わらず、DCS内で対応する0-100%に設定し、反転処理を行うことができます)。この時点で、周波数変換によって流量や温度などの対応するパラメータを制御することができます。 2、通常のモーターで周波数変換処理を行わない場合、モーターは常に規定の回転速度で動作します。したがって、この時点ではそれを調整手段としてパラメータを変更するわけではないので、4-20mAの設定に意味はあるのでしょうか?
インバータの電流範囲が何であれ、DCSもそれに合わせて設定します。対して、インバータの電流は測定範囲に応じて4-20mAのタイプに変換され、DCSがその4-20mAの信号を再び電流値に換算する。
インバータ駆動および通常の三相非同期電動機は、出力される4-20mAの電流信号をDCSに送信し、速度制御は行わず、速度制御も必要ありません。インバーター自体に内蔵されている4-20mA出力を利用する;通常の三相誘導電動機の保護装置には4-20mAの電流信号出力機能がなく、二次電流多機能メーターを用いて一次電流を4-20mAの電流信号に変換し、DCSに送信する。これら2種類のモーターは計器のバックエンド設定が異なり、第1の計器はモーターの定格電流(例えば75A)に基づいて測定範囲を設定する(計器の設定範囲は75)。一方、第2の計器はマルチメーターの測定範囲(例えば一次入力が100/5)に基づいて測定範囲を設定する(計器の設定範囲は100)。
一般的に、電流の大きさで直接表す場合はあまり多くありません(少なくとも私が経験した範囲では)。 むしろ、あなたが言った2番目の設定方法には対応関係があり、例えば50%の電流出力は関連するパラメータ値(温度、流量など)に対応します。
経験値:3KW以上、電流=2×出力;3KW以下の電流=2.5×出力。 電気専門家やメーカーからのフィードバックがない場合は、この設定でDCSの測定範囲を決めることができます。
4-20mAに対応する範囲は、一般的にインバータやスムーズスタート装置、変頻器の定格電流の2倍であり、またほとんどの変頻器では設定を変更することができる。
計装DCSエンジニアとすでに相談しましたが、4-20mAの対応範囲は、一般にモーターの定格電流となります。
CTの変比と電流トランスの変比に基づいて計算する必要がある
こちらで電流フィードバックを設ける主な目的は、電流の異常からモーターが無負荷状態(材料がなくなった)か過負荷状態(配管が詰まった)かを判断するためです。投稿者の目的もおそらく同じでしょう