HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

先生方、電磁流量計の問題について

2020-07-18View Original

Thread Content

先生方、配管内の媒体は富液で、流量計の測定値は10分ごとに低くなり、どんどん下がっていって最終的には0になりますが、1分待てばまた正常に戻ります。配管は満杯で、接地も問題ありません。停電も試してみました。他に方法はありますか?
Reply #22020-07-19
1 電極を外して洗浄することも検討できる。2 誘導周波数の調整機能があるかどうか、周波数を変えて効果を確認してみよう。
Reply #32020-07-20
設置場所を確認する必要があると思います。気泡がたまりやすい場所に設置されている可能性があります。あるいは、媒体には水と混ざらない軽質な有機成分が含まれており、運転中にこれらの軽質成分がある程度蓄積されると、再び媒体によって流されていく。原則として、脱硫貧液および富液の導電率はどちらもかなり高いが、気泡や軽質で溶解しない水の成分によって導電率が低下し、測定信号に干渉が生じたり、測定不能になったりすることがある。これは、電磁流量計が測定管が空っぽだと誤認するためだが、実際には媒体の導電率が低いことによる偽の空管状態である。 二周波励磁式または容量式の電磁流量計は、導電率の変動に対する許容範囲が非常に広く、承徳のこの電磁流量計は、コストが比較的低いタイプであるはずです。
Reply #42020-07-22
1.取り付け位置は正しいですか?常に満管を保証できますか?2.媒体の電気伝導度は、電磁流量計の検出範囲に合致していますか?媒体には多量の溶剤が含まれているのでしょうか?3.検出電極は点検・洗浄されていますか?スケールが付いているのでしょうか?電極の選定は確認しましたか?どうしてもダメなら、もっと良い流量計に交換し、直接輸入品を使うしかない
Reply #52020-07-24
5階の意見に基本的に賛成です。専門家の説明は非常に網羅的でしたが、電磁流量計の設置場所に問題があるという点にはあまり同意できません。わかりやすく説明すると、工程上の理由は2つあります。1つ目はアンモニア濃縮液が泡立ってしまうことです。MDEAは本来泡立ちやすい性質を持っており、工場出荷時にメーカー側で消泡剤が添加されていることも多いですが、多少泡が発生しても脱硫効果には影響しません。ただし、電磁流量計にとってはある程度誤った測定値を与える可能性があるため、消泡剤を少し多めに加えてみてはいかがでしょうか;二つ目は油が混入することです。一般的に混入するのは軽油で、油の密度は低いため、配管内を流れる際に壁面に沿って流れます。配管内で管壁に近いほど流速は遅くなり、電磁流量計の位置で壁面付着現象が発生する可能性があります。軽油の電気伝導率はほぼゼロなので、流量がゼロに戻ってしまうのです。 私の考えでは、製造工程で何か問題が発生した場合、まずは自分たちの側に原因がないかを探すべきです。私の経験上、ほとんどの機器や計器の問題は、結局のところ工程自体の問題に帰着するものです。ですから、計器を交換するなどの対応は、最後に検討すべき事項だと思います。
Reply #62020-07-25
上の方の意見に全く賛成です。私は加工業に従事していますが、機械・電気・計測関係の友人の方が加工業の人より多いです。私の考えでは、加工業で何か問題が発生した時は、まず自分たちの側に原因がないかを探すべきだと思います。私の経験上、ほとんどの機器や計測器の問題は、結局のところ加工工程自体の問題に帰着するのです。ですから、計測器を交換するなどは、最後に検討すべき事項だと思います。 多くの場合、本当に電気や計器、機器のせいではありません。工程側としては、考え得る原因をすべて除外してみるべきです。それでも原因が分からない場合は、機電計器の修理依頼を出して対応してもらいます。補助工場ではあるが、苦労している兄弟姉妹だ。 精メタノール塔底機械ポンプ、ガリット荏原製で、試運転中に塔底の液面は正常だったにもかかわらず、ポンプの出口流量が突然大きく変動し、圧力も変動し、電流も跳ね上がり、現場では鳴き声が聞こえた。出口を閉めて、しばらくすればまた元に戻る。そして再びこの状況が起こり、このように繰り返される。予備ポンプに切り替える場合も同様です。タービン缶の液面は正常で、現場もすべて正常です;入口フィルターネットは正常;ポンプ出口調節弁は正常;最小リターンラインは正常;現場の配管は正常です。そこで点検担当の仲間たちを呼んで、昼夜を問わず2台のポンプを分解して修理したが、やはり同じ問題が残った。DN350の現場用遮断弁、出口弁、リターンバルブの開閉、そしてポンプ本体も大きい。 その結果、三検四定が適切に行われず、現地型および遠隔型の液面計が再沸器側に設置されてしまった。タワーの底部にある再沸器側には仕切り板があるため、液面は常に正常であったが、ポンプの入口ではいつでも液体がなくなってしまうことがあった。 点検の兄ちゃんが怒り狂った。。。。 実際、これは典型的な状況で、海友なら一目でポンプの入口配管に問題があると疑うだろう。しかし当時、試運転を行っていた技術者たちは計器を過度に信頼してしまい(計器は確かに正しく示していたが)、このような一般的な遠心ポンプの動作状態を、単純な工程上の要因で説明し除外してしまったのである。
Reply #72020-07-25
媒体に気泡がありますか?導電率が低い不純物を含む?電極が汚染されたか、損傷したか?設置位置は正しいですか?
Reply #82020-07-28
電磁流量計を取り外して電極を清掃し、フッ素コーティングが膨らんでいないか確認します。次に励磁コイルの状態をチェックし(抵抗値は数十オーム程度で正常のようです)、さらに電極が接地されているかも確認します。そして周囲に電磁干渉がないかどうか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.