これら 2 つの Siemens 24V 電源モジュールには赤色のライトと緑色のライトがあるのはなぜですか?

2020-07-20View Original

Thread Content

これら 2 つの Siemens 24V 電源モジュールには赤色のライトと緑色のライトがあるのはなぜですか?このモジュールのマニュアルを持っている教師はいますか?
Reply #22020-07-20
これは冗長モジュールです。赤色のライトが点灯している場合は、電圧が不十分である可能性があることを意味します。その横に調整ボタンがあります。マルチメーターを使用して測定および調整します。
Reply #32020-07-20
電圧を測ってみると23.5Vでした。
Reply #42020-07-21
この投稿は ZhiGE によって最終編集されました: 2020-7-21 17:07 1. PSE202U は電源冗長モジュールです。 PSE202U には 2 つの SITOP 24V チャネルが送信されます。これら 2 つのチャネルのうち少なくとも 1 つのチャネルの電圧が PSE202U のしきい値より低いため、エラーが報告されます。 2. しきい値電圧の設定が適切かどうかを確認し、2 つの電源の出力電圧を測定します。要件が満たされている場合 (24V ± 0.3V)、しきい値電圧が高すぎます。 PSE202Uの閾値電圧を下げるだけです(ポテンショメータが付いています)。 3. 特定の電源の出力電圧が低い場合は、電源の出力電圧を調整します。
Reply #52020-07-22
先生、基本的に入力電圧は23.95V、出力は23.75Vであることを測定しました。PSE202Uの閾値電圧の役割は何ですか?PSE202Uのボタンを回すと、確かに赤色のライトが点灯し、緑色に変わりました。赤ランプが点灯したままだと何か影響はありますか?
Reply #62020-07-22
この投稿は ZhiGE によって最終編集されました: 2020-7-22 17:15 1. PSE202U の赤色ライトが点灯する場合、出力は正常である可能性があり、受電機器の動作に一時的に影響はありませんが、電源モジュールに障害があるか、次のような異常な状態にあることを示します。:PSE202U のしきい値が適切に設定されている場合、赤色のライトは、一方または両方の電源の電圧が低いことを示します。一方、両方の電源電圧が低い場合、出力電圧は低くなります。負荷電流が大きい場合、線路損失が大きくなり、機器への実際の電圧が要求値よりも低くなり、機器が異常動作する可能性があります。;第 2 に、特定の電源に障害が発生し、出力がしきい値よりも低くなる可能性があります。 1 つの電源だけが動作しているため、冗長性が失われ、信頼性が低下します。 2.赤いライトが点灯したら、原因を見つけて時間内に解決する必要があります。そうしないと、電源が信頼できなくなります。 3. 電源および冗長モジュールのステータス補助接点は、監視のために DCS 制御システムに接続されていません。電源の故障は検査で発見・発見することが困難です。障害検出の適時性と有効性を向上させるために、これを実装することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.