Rosemount-2130の音叉スイッチはどのような信号を出力するのか

2020-07-20View Original

Thread Content

この投稿は最後にliu530014416によって2020年7月20日20時22分に編集されました。現在は赤色のモジュールを使用しており、DCS変換端子板はECS700 TUA711-DIR32で、2130はサポートされていないようです。
Reply #22020-07-22
この図から見ると、通常のスイッチ信号ですね。型番があれば、詳しく確認できます。カードスロットが対応しているかどうかは、わかりません
Reply #32020-07-25
これは2線式出力で、導通時の電圧降下は12V、非導通時は全電圧が降下します。 その出力特性は、24Vリレーコイルと適合しません。
Reply #42020-07-29
測ってみたんですが、出力が0のときは7V台、出力が1のときは15Vでした。では、DCSにはどのようなカードを装着すればいいのでしょうか?
Reply #52020-07-30
この投稿は最後に、咚呲ダチによって2020年7月30日09:42に編集されました。液面スイッチの対応するチャネルは、カードの説明書にある3.3項のアクティブ信号の接続方法に従えば問題ないでしょう。
Reply #62020-07-30
キャビネット内の変換素子は、音叉の出力(7Vおよび15V)を2つの入力状態(0、1)として識別できなければならない。 乾式接点(0V電圧降下スイッチ)用に設計されたDI入力回路は、一般的に18Vで開動/5Vで閉動します。PLCのDIカード(電圧降下スイッチ用に設計されたもの)のようで、例えばシーメンスなら、パラメータを合わせることができるかもしれません。 24Vリレーのコイルも、パラメータが合っていない。。。 どうしてもダメなら、モジュールを変えましょう。ただし、現場では配線を追加する必要があり、4線式であれPNP 3線式であれ同じです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.