海友さん、質問です。高温の煙ガスを測定する際の圧力伝達管には、凝縮容器を設置する必要がありますか?温度は300~1000度で、負圧/わずかな正圧です;
Reply #22020-07-22
加えていない。加熱炉と焼却炉の圧力には、凝縮容器を設置していない
Reply #32020-07-22
以前に行ったプロジェクトでも、蒸気圧力を上げるだけでしたが、規格では現場の圧力計の温度が60度を超えると熱いガスが凝縮しやすくなるため、凝縮コイルまたはサイフォン管を設置する必要があると記載されています
Reply #42020-07-22
負圧の場合は凝縮の問題はそれほどないはずで、導圧管自体も冷却されますが、一般的には詰まりを防ぐための風圧サンプラーを取り付ける必要があります。
Reply #52020-07-22
この詰まり防止用の分圧サンプラーの取り付け図集では見たことがないが、どんなものなのか
Reply #62020-07-22
引圧管部では空気が流れないため、凝縮器は不要です
Reply #72020-07-24
追加する必要はなく、圧力取り出し管はできるだけ太く、まっすぐで、短い方が良い。このような高温環境では断熱処理または内張りが必要であり、圧力計は断熱材から200mm離せば十分だ。また、他の接続部の温度に応じて長さを調整することもできる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.