シーメンスPCS7のDI強制

2020-07-23View Original

Thread Content

pcs7において、FCラダーダイアグラムではスイッチ量入力の強制は許可されておらず、FCラダーダイアグラムで変数一覧を開いて1に変更しても一時的にしか効かず、その後リセットされてしまいます。 DIを強制的にどうやって行うのか、強制終了後はどうやってリセットするのか、詳しい方々に教えていただきたいです
Reply #22020-07-24
テストバイパスを作り、内部変数を追加して、その内部変数の値を直接変更する。
Reply #32020-07-25
この投稿は最後に、陪你一起_RGiywによって2020年7月25日09時22分に編集されました。外部からの入力があるため強制的にはできず、1回のスキャンサイクルでリセットされるのでしょうか? 下の図のように書くんですか?直接M140.0に強制するんですか?私は初心者なので、詳しい方に教えていただけますか?
Reply #42020-07-27
このように書けば問題ありません。もっと便利にしたい場合は、m140.0をインターフェース上に表示させることもできます。例えばテストボタンを作り、それに応じた出力信号も用意すれば、まさにテスト用のインターフェースになります。ただし、これが安全性に関わる場合は、万全を期して実際に使用する際にはバイパスを削除するか切断した方が良い。
Reply #52020-07-27
PCS7における機能ブロックはすべてCFCであり、これらの機能ブロックを利用することでシミュレーションや強制機能を実現できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.