シーメンスS7200の緊急相談です、皆様よろしくお願いします

2020-07-23View Original

Thread Content

今日、シーメンスのSU200AIモジュールで困った問題に直面しました。チャネルの1つが流量計に接続されているのですが、コンピュータ上では流量が大きく変動しているように表示されます。しかし、現場の流量計自体は安定しており、電流の測定値も安定しています。コンピュータでプログラムを確認してみると、実際に変動があるようです。フィルタリングなどの設定にも問題はありません。信号発生器から信号を送ると変動は少なくなります。アース線の接続をやり直したり、M端子をアースに接続したりしましたが、依然として表示上の変動問題は解決しません。最終的にはモジュールも交換しましたが、状況は変わりませんでした。このような状況に遭遇したことがある方はいらっしゃいますか?何かアドバイスをいただけないでしょうか?お願いします
Reply #22020-07-24
流量計のアース、シールド付きツイストペアケーブルへの交換、絶縁ゲートの追加など
Reply #32020-07-24
信号発生器は、現場の一次計測器から送られてくる信号ですか?セーフガードはありますか?
Reply #42020-07-24
回線の干渉が原因です。上の方々が方法を紹介しました。
Reply #52020-07-24
計器用ケーブルにはシールド層がなく、片端を接地する必要があるのか?
Reply #62020-07-24
直接チャネルで試しても、現場で試しても、どちらも同じように変動する。今は電源ラインを交換していないだけで、停止させて計測器用の電源を新たに引いてみるだけだ
Reply #72020-07-25
配電盤内にインバータがある場合は、フィルタを追加する
Reply #82020-07-25
電源ケーブルがシールドされているか、または現場に高周波・中周波機器の干渉や他の機器の電源干渉があるかどうか。個人的には、やはり伝送チャネルの問題だと思います。
Reply #92020-07-25
以前にも遭遇したことがあります。アナログ入力チャネルが4つある場合、使わないものは必ず短絡し、空のままにしてはいけません
Reply #102020-07-27
不要なチャネルはすべてM端子にショートさせました
Reply #112020-07-27
これらの対策をすべて行っても依然として変動がある場合、流量計の4-20mA送信モジュールに不安定さがあるのではないかと疑われます。電流計を使って、実際に出力されるmA電流を測定してみるのはどうでしょうか?PLCや電源とは関係ないかもしれませんね。
Reply #122020-07-28
やはり干渉が原因で、まだテスト中ですか?キャビネットの場所で予備部品を見つけて信号を送ってみてください。もし故障が長期にわたって続くようなら、設定に何か問題があるのではないでしょうか??
Reply #132020-07-28
これらはすべて問題ないことが確認できています。私はチャネル上で直接信号発生器を使って信号を送信しており、波形も同じです
Reply #142020-07-28
停止する準備ができたら、電源を計器用UPSに切り替えて試してみてください。故障してからかなり時間が経っていますが、以前はあまり気にしていませんでした。設定自体に問題はないはずです
Reply #152020-08-02
結局、一体どんな問題で、どうやって解決されるのかだけ知りたい
Reply #162020-08-08
他の信号はすべて切って、信号干渉が原因かどうか確認してみてください。
Reply #172020-08-11
このモジュールのすべての入力信号が振動しているのですか?
Reply #182020-08-17
投稿者さん、解決しましたか?普通はショートさせればいいですし、フィルタリング時間を延長するための設定も可能です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.