バルブデータシート

2020-07-24View Original

Thread Content

バルブのデータシートに、ガス供給異常時の位置が「ガス保持/電気遮断」と記載されていますが、これはどういう意味でしょうか?停電しても空気が漏れないバルブは閉じるべきか、開けておくべきか?
Reply #22020-07-24
気圧維持=失圧時の位置保持:計装用空気が最終的な動力源であり、電磁弁(またはポジショナー)が通電しているか切断されているかに関わらず、空気圧が失われた状態でもバルブは所定の位置を保持する。 停電しても呼吸は止まらない:呼吸が止まらないのであれば、停電時の要件に従って——バルブを閉じる。
Reply #32020-07-27
空気が漏れるとは限らず、バルブの閉じ方は、バルブ用シリンダーの構成によって異なります。空気圧で閉じるタイプか、空気圧で開くタイプか、あるいは空気圧がなくても位置を保持するタイプ、つまりシリンダースプリングを使用するタイプ、または両作用式でスプリングがなく両側を空気圧で押すタイプです。
Reply #42020-07-27
もしデータテーブルでエア漏れ停止が求められる場合、どのようなアクチュエータや構成を採用しても、結局は「エア漏れ停止」を満たさなければならないのですよね? 1。スプリング付きで、空気が抜けるとスプリングによってバルブが安全な位置に押し戻される。 2。スプリングがなく、空気が抜けた後は貯気タンクと空気圧式部品によってバルブを安全な位置に押し込む。 3。位置を保持するには、ロックバルブでアクチュエータの入口/出口を塞ぎ切る。 上記の動作は、電気信号とは全く関係ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.