二重電源ってどうやって理解していますか?

2020-07-27View Original

Thread Content

教えてください、HG/T20509-2014「5.3.4 二重電源を備えた計測および制御機器の場合、UPS と別の独立した通常電源から電力を供給する場合、通常電源には絶縁トランスを装備する必要があります。”ここでの二重電源についてはどう理解されますか?
Reply #22020-07-27
電源は2つあります。これの何が問題なのでしょうか?
Reply #32020-07-27
デュアル電源とは、一方の電源に障害が発生した場合でも、もう一方の電源が同時に損傷することなく電力を供給し続けることができることを意味します。
Reply #42020-07-27
これは、機器または機器システムが双方向電源を受け入れることができることを意味します。 (単一の機器、2 番目の回路の電力は比較的小さい)
Reply #52020-08-02
1 つの計測および制御メーターまたは機器は、同時に 2 つの電源を受け取ることができます。 1 つのチャネルに障害が発生しても、もう 1 つのチャネルは機器の通常の動作を保証できます。 この二重の記述は、外国語資料の機械翻訳から得られた可能性が最も高いです。
Reply #62020-12-24
このような二重化は、電源を2回路化する多重化に相当し、バックアップ電源が自動的に投入される。機器が直流を使用する場合、簡単な方法は、負極または正極を共有する DC チャネルを 2 つ用意し、ダイオードの一方向導電性を利用して並列に電力を供給し、一方のチャネルが電力を失っても、もう一方のチャネルが問題なく電力を機器に供給できるようにすることです。2チャンネル以上ある場合をマルチ電源といいます。 この例では、UPS と通常の電源がスタンバイ状態の場合、主に地電流の問題を防ぐために、通常の電源に絶縁トランスを追加する必要があります。一部の UPS は内部で主電源から絶縁されていません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.