Deltav AOカードにメソニラン調節弁を新規追加

2020-07-27View Original

Thread Content

SVII AP(メッソニラン)の調整弁を1台追加し、プロジェクトの資料によるとHARTプロトコル対応だとのことです。 1、IOリストからHART AOチャネルタイプを選択しました。2、その後設定を行ったところ(回路が通っていない)ことが判明し、さらに現場のAOカードの下部にある三角形の赤いランプが点滅しており、チャネルのランプも点滅していました。(配線はすべて接続され、正しさも確認済み)3、IOリスト内のAOタイプを変更する(AO出力を選択し、HARTプロトコルなし)4、設定を行うと正常に戻り、電流出力もある5、その後、現場の調節弁が動作していないことに気づく6、セーフガードの入力側をチェックすると4~20mAの電流変化があり(DCSで手動でバルブを制御)、電圧は14Vだった。セーフガード出力とは、電流も電圧もないことです。 7、セーフティガード(P+FのKFD2-SCD-Ex1)を交換しても同様である(既に使用中のセーフティガードと交換した)。
8、信号源を用いてセーフティガードの入力端子にアクティブ電流信号を加え、バルブが動作するようにした。
9、AOのチャネルを交換しても同様である。 グループを求めてください。。。エマーソンのエンジニアに聞いても、遭遇したことがないとのことでした。
Reply #22020-07-28
非HERTに変更しても問題がある。外部も考慮する必要がある。バルブポジショナーの配線が正しいか確認してくださいDCS側では出力検出を切り離し、4-20MA出力とすることができます。問題なければ外部の問題です
Reply #32020-07-28
AO出力に問題があります。設定を確認してください。AO出力には電流はありますが、電圧が正しくありません。
Reply #42020-07-28
コンフィグレーションは他のモジュールをコピーしたものです。朝、再びセーフガードの前段からアクティブ信号を入力しましたが、すべて正常でした。セーフガードを飛ばしてAOチャネルから直接現場のポジショナーに出力してもバルブは動作し、測定すると電流の変動が激しいことがわかりました(私のDCSからの出力は4mAですが、測定すると4mAから10mAの間を直行往復して変動します)
Reply #52020-08-03
この投稿は最後にsdlymlによって2020-8-3 14:34に編集されました。エマーソンのカードとCDインサラトリーの間の配線は確認しましたか?正負、間違って接続していないですか?この回路の正負が逆になっているのではないかと思う
Reply #62020-08-06
設定時に信号のアクティブ/パッシブを間違えて選択した可能性があります。それでもダメなら、AO機能ブロックを追加して試してみてください。モジュールに問題があることもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.