計器キャビネット用保険の選定基準 例えばどのブランドを使用するか、単一回路にはどれくらいの保険を使うか、8路リレーにはどれくらいの保険を使うか、8路セーフガードにはどれくらいの保険を使うか、カード部品に電力を供給する24V電源にはどれくらいの保険を使うか。
Reply #22020-08-02
計器回路の動作電流は比較的小さく、各回路は数十mA程度です。また、回路機器(センサー、トランスミッタ、またはアクチュエータのコイル)においては大幅な電流の急変が生じることはないため、一般的に過負荷や過電圧、低電圧といった問題はほとんどありません。そのため、回路保護の主な目的は短絡を防ぐことであり、個人的な実践では0.5~1mAで十分です。出力回路の個々の電磁弁の駆動特性には、2mAが使用される場合があります。私見ですので、参考までに。
Reply #32020-08-10
簡単に計算すると、一般的な電磁弁は3.5Wで、24VDCで動作し、電流は0.14Aです。シングル回路では0.5Aで十分です。なぜなら、短絡電流が非常に大きいからです。同時に、利用可能性が頻繁に失われないように考慮する必要がある。マイルアム級を使うのは絶対にダメだ。
Reply #42020-08-10
ブランドにはあまりこだわっていません。一般的に正規のメーカーが製造したものであれば問題ありません。バルブ用リレーは1Aで十分です。電気リレー、ポンプ用は2A、コンプレッサー用は2Aでも5Aでもどちらでも構いません。セーフガードは必要ありません。カード類は24V用で2Aあれば十分です
Reply #52020-08-10
ブランドにはあまりこだわっていません。一般的に正規のメーカーが製造したものであれば問題ありません。バルブ用リレーは1Aで十分です。電気リレー、ポンプ用は2A、コンプレッサー用は2Aでも5Aでもどちらでも構いません。セーフガードは必要ありません。カード類は24V用で2Aあれば十分です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.