監視ユニットは、多範囲自動切替機能を備えるべきか?実現できるか?

2020-07-29View Original

Thread Content

ごみ焼却施設は、実際の運用上のニーズに応じてCEMSの最大測定値(フルスケール値)を設定しなければならない。汚染物質濃度が低い場合は、監視装置の表示誤差が測定結果に影響を与えないよう、適切に小さいフルスケール値を設定すべきである。汚染物質濃度が高い場合は、測定結果が実際の排出濃度を下回ることがないよう、適切に大きいフルスケール値を設定しなければならない。汚染物質濃度の変動幅が大きい場合は、監視装置には複数のスケールを自動的に切り替える機能が必要である。分析機器のフルスケール値が50mg/m3以下の場合、検出限界は1.0mg/m3以下でなければならない。 測定範囲の自動切り替え機能がありますが、自動で切り替えることは可能でしょうか?
Reply #22020-07-29
可能です。現場での測定範囲は自動的に切り替わり、システムに範囲切り替えの信号が送信されるので、それに合わせて切り替えればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.