横河CS3000の設定でOGを設定した後、どのように使用しますか?小白が助けを求める

2020-07-30View Original

Thread Content

横河CS3000の設定でOGを設定した後、どのように使用しますか?小白が助けを求める
Reply #22020-07-31
OGはイベントでトリガーする必要があり、ST16またはLC64でトリガーできます
Reply #32020-07-31
このようなopeguide OG0058はどのように設定すればいいのでしょうか。設定場所が見つかりません
Reply #42020-08-01
設定後のOG以降で、opeguide OG0058にエラーが出ます。何か操作を忘れているのでしょうか?IF (HS005.MV03==1) THEN opeguide OG0058 %.BSTS = "STOP" END IF
Reply #52020-08-02
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-8-2 16:42に編集されました。%OG0058のはずです。上のスクリーンショットをご覧ください。要素番号は:"%OGxxxx"
Reply #62020-08-12
%OGは操作者に知らせるためのもので、messageと同様の使い方です。イベントが発生すると、操作者にどのように操作すべきかを伝えるメッセージが送信されます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.