プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-07-31日の問題 討論問題:192、目盛り番号S、K、Eの3種類の熱電対のうち、100摂氏度時の電位はどれが最も大きいか?その最小?
Reply #22020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #32020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #42020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #52020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #62020-07-31
最大E目盛り6.317mV、最小S目盛り0.645mV。
Reply #72020-07-31
100度でのSタイプの起電力は0.645mv、100度でのKタイプの起電力は4.095mv、100度でのEタイプの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱電位が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #82020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #92020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #102020-07-31
100℃時、目盛り番号Sの起電力は0.645mv;100℃時、目盛り番号Kの起電力は4.095mv;100℃において、目盛り番号Eの起電力は6.317mvである。したがって、100℃ではEの熱電位が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #112020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #122020-07-31
100度時、分度号Sの熱電勢は0.645mv;100度時、分度号Kの熱電勢は4.095mv; 100度で、目盛り番号Eの起電力は6.317mvです。したがって、Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい。
Reply #132020-07-31
Eの熱起電力が最も大きく、Kがそれに次ぎ、Sが最も小さい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.