MCCとDCS間のDO信号ケーブルのシールド線はどちらのアースに接続するか?

2020-08-02View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。電気系のMCCとDCS間のDO信号ケーブルのシールド線(グランドはあるがサブグランドはない)は、どちらのグランドに接続すべきでしょうか?保護地か、仕事場か?
Reply #22020-08-02
誰も答えてくれないの?
Reply #32020-08-02
DOは220VAC回路です。 220の作業場所は、N線です。
Reply #42020-08-02
辛抱しなければなりません!
Reply #52020-08-03
この問題は、厄介だ。設計院の大先輩、なぜDOポイントや電気供給用の220V回路をDCSのキャビネットに接続するのでしょうか。個人的には、この方法はもはや合理的ではなく、安全でもないと思います。なぜMCCで統一されたDOにさらに回路を追加せず、DCS側でリレーを使って駆動するのではなく、電気の二次回路である220Vの電圧回路を利用するのか。 220Vはアースに、動作アースに接続し、その他の信号はシールドアース(防爆)に接続する。
Reply #62020-08-03
220VAC動力ケーブルのアース線は保護接地に接続されている。 シールド地は作業地の一種です。 DCSからMCCへのDO信号は信号回路の一種と見なされるべきであり、石油化学プラントのアース設計に関する2019年の承認案によれば、そのシールド線も作業用アースに接続する必要がある。 ただ、いくつかのDCSメーカーやベテランたちによると、これらのDO用のシールド線は接地しなくてもよいし、保護接地に接続してもよいとのことです。迷い。
Reply #72020-08-03
高圧モーターを制御するのはDOですか、それとも220VDCですか?
Reply #82020-08-03
回路を構成するのは一つのことですが、220VをDCSキャビネットに接続するのは非常に危険です。私の言いたいのは、MCCにキャビネットを追加してリレーを設置し、DCSを24V回路に変更し、220VをDCSに接続しないようにすることを検討するということです。(DCS側に接続し、リレーで絶縁する場合、多数のMCCからDCS間のDOケーブルがある中で220V回路の消費電力は無駄だと個人的に思います。)
Reply #92020-08-03
実務経験では、一般的に単端接地で、DCSキャビネットのシールドアース銅バスに接続されます
Reply #102020-08-03
そうすると、DCSの出力DOは乾式接点から湿式接点に変わり、24VDCを出力して電気側のリレーコイルを駆動することができるようです。実際にそうやっているのを見たことがないんです。。 リレーを1つ追加したことで、回路内の故障点が増えたのかもしれませんか?
Reply #112020-08-03
それは現場から来るAI/AO/DI/DO信号のシールドと繋がっているのですか?
Reply #122020-08-03
辛抱強く!辛抱強くじゃない。
Reply #132020-08-03
比較の例として、モーターの現場操作パネルのボタンを挙げます。 ケーブルは現場から電気の制御盤まで引かれ、シールドケーブルが使用される。 高圧DC/低圧AC、シールド層は保護接地に接続するか、信号接地に接続するか? 電気には設計原則があるのでしょうか?
Reply #142020-08-03
https://bbs.hcbbs.com/thread-1392825-1-1.html
Reply #152020-08-04
多くはない。電気用のパッシブ信号を送っても、それは電気のリレーに届くだけで、ただ220Vの電圧で駆動される。有線信号を送っても、やはりその出力リレーに届くが、計器側は24Vを供給する。計器のDOからMCCまでも単一ループで、電気駆動リレーまでは、リレーが駆動できれば問題ありません。 下の階にこの質問に答えてくれた友人がいて、とても良い回答だったので見てみるといいですよ。彼が手がけた外国人向けのプロジェクトは、このようにしていると安全かつ合理的です。国内の多くの設計は従来のPLCのやり方に沿っており、多くの規格を徹底的に研究する必要がある。電気の220VをDCSのキャビネットに逆接続するのは、理にかなっていないと思います。もし逆接続が必要な場合は、個人的にはDCSの設計段階で別途リレー盤を設けるべきだと考えます。これにより、DCSのメンテナンス作業員の安全が確保されます。
Reply #162020-08-04
ありがとう! 設計規格は明確にすべきだと思います:lol
Reply #172020-08-05
計器のDOは24Vのリレーコイルに接続され、リレーの出力は電気的な220Vの制御回路に接続されます。普通はこういう仕組みですよね。 接地の位置は、24Vリレーがどこにあるかによります。シールド接地は間違いなく保護接地です。
Reply #182020-08-06
シールド接地については、SH/T 3081-2019の設計規格承認資料に詳細な説明が記載されています。ケーブルの総プレーンと分プレーンに応じて、異なる接地を行う必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.