HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-01日の問題

2020-08-03View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-01の問題 討論問題:193、差圧変換器の停止手順は何ですか?
Reply #22020-08-03
完全な配管を備えた差圧変換器が稼働状態から完全に停止する場合:バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #32020-08-03
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #42020-08-03
バルブを閉じてバランスバルブを開き、排泥し、使用停止
Reply #52020-08-03
正向取圧弁を閉じ、バランス弁を開き、負向取圧弁を閉じ、最後にルートバルブを閉じます。
Reply #62020-08-03
負圧バルブを閉じ、バランスバルブを開き、正圧バルブを閉じる
Reply #72020-08-03
バランスバルブを開き、負圧側を閉じ、正圧側を閉じる。
Reply #82020-08-03
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #92020-08-03
バランスバルブを開き、負圧側を閉じ、正圧側を閉じる。
Reply #102020-08-03
完全な配管を備えた差圧変換器が作動状態から完全に停止する場合:バランスバルブを開く;正圧バルブを閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排液バルブを開く;2つの排液バルブを閉じる;センサーへの電源を切る。
Reply #112020-08-03
バランスバルブを開き、正負圧バルブを閉じ、ルートバルブを閉鎖する
Reply #122020-08-03
完全な配管を備えた差圧変換器が稼働状態から完全に停止する場合:バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #132020-08-03
まずバランスバルブ(中央)を開き、次に順番に正圧側と負圧側を閉じ、最後に圧力取り出しバルブを一度閉じます。
Reply #142020-08-03
差圧変送器を停止し、差圧変送器の正負圧バルブを閉じ、バランスバルブを開けます。
Reply #152020-08-03
バランスバルブを開き、次に順に正圧側、負圧側を閉じ、最後に圧力取り出しバルブを一度閉じます
Reply #162020-08-03
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #172020-08-03
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #182020-08-03
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #192020-08-04
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。
Reply #202020-08-04
バランスバルブを開く;正圧弁を閉じる;負圧バルブを閉じる;2つのルートバルブを閉じる;2つの排泥弁を開ける;2つの排泥弁を閉じる;変送器の電源を切る。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.