ポジショナーのよくある故障

2020-08-06View Original

Thread Content

1、バルブポジショナーには入力信号があるが、出力信号がない。(1)電磁石コンポーネントに不具合が生じた場合は、電磁石コンポーネントの交換をお勧めします。(2)供給圧力が正しくないため、ガス源の圧力を確認することをお勧めします。(3)空気圧アンプのダンパーのゼロ点調整が過度に高く、ダンパーがノズルから離れている。(4)気路の閉塞。(5)ガスラインの接続が誤っている(アンプを含む)。(6)電気/ガスアンプの入力信号線の正負極が逆に接続されている。2、バルブポジショナーに入力信号がないにもかかわらず、出力信号は常に最大値のままです。(1)空気圧アンプのダンパーのゼロ点調整が過度に低く、ダンパーがノズルを過度に圧迫している。(2)ノズルの詰まり。(3)出力圧力が遅い、または異常である。調整バルブの膜頭が損傷し、漏れが発生するため、入力信号があっても調整バルブの動作が遅くなり、適時に調整する効果が得られなくなります。対処法としては、膜室を点検し、膜を交換します。3、ポジショナーの直線性が悪い(1)フィードバックカムまたはスプリングの選定が不適切、または向きが間違っている。(2)フィードバック連杆機構の取り付けが不十分であるか、または一部の位置で詰まる現象が発生している。(3)ノズルまたは遮板に異物がある。(4)背圧にわずかな漏れが見られる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.