Thread Content
疑う余地なく、答えは「イエス」です。でなければ、私たちがこのような質問をするはずがありません!配管・計装図(P&ID)やその他のプロセス安全情報(PSI)において、バルブは「故障時開放」、「故障時閉鎖」、および「故障時保持」などと表示されることがある。これは、公共の媒体が機能しなくなった場合(通常は計装用空気や電源の障害)に、バルブがどのような動作を行うかを示しています。図1に示すバッチ式反応システムにおいて、反応タンク内の材料はまず熱交換器上の蒸気によって加熱される。そのバッチの材料が所定の反応温度に達すると、熱交換器の蒸気弁が閉じられ、冷却水が供給されて反応タンクの温度が制御される。水の流量はバルブ1によって制御され、これは「故障時開放」型のバルブであり、バルブを閉じるために計器用空気圧が必要です。事件が発生した当日、反応釜の温度が上昇し始め、温度の高警報が発せられた。操作員はバルブ1の信号が「全開」であることを確認した。反応釜の温度が継続的に上昇し、最終的に高温および冷却水流量の低下を示す警報が発報された。オペレーターは7分間で問題の原因を見つけることができず、反応釜への冷却水流量を増やすために緊急冷却水バイパスも開くことはなかった。緊急停止システムが最終的に作動し、反応釜内の物質を事故槽内に排出する。人的被害はなかったものの、環境排出事故となった。 知ってる?• 機械的な連杆に接続されているバルブ1のポジショナー(図中の灰色の箱)は、受信した制御信号を変換してバルブのアクチュエーターに伝達する。• 作業レバー機構を利用して、バルブロッドは空気圧信号の変化に応じて開いた位置(図2)から閉じた位置(図3)へと移動する。連杆に故障が発生すると(図4)、バルブは閉じた状態のままになる。• 公共の媒体が機能しなくなること以外にも、バルブがさまざまな理由で動作しなくなる可能性があることを認識する必要があります。機械部品が故障したり、外れたり失われたりすることがあるからです。バルブ部品は、錆や汚れによって固着することがあります。バルブ内の物質も、バルブが固着する原因となる可能性があります。 あなたには何ができますか?工場内の安全に関連する重要なバルブが故障した際のバルブの開度を特定する必要がある。P&ID図には、通常、電力供給や計装用空気などの公共媒体が故障した場合のバルブの状態が示されていることに注意する必要があります。バルブが、公共の媒体の故障以外にも多くの他の理由で動作しなくなる可能性があることを認識する必要がある。重要なのは、バルブの問題点を発見し報告するために、現場でその動作状況を観察することです。もしプロセスハザードアナリシス(PHA)、変更管理(MOC)のレビュー、または設計レビューといったリスク識別活動に参加する場合は、バルブが故障して本来の設計通りに動作しなくなった際の結果を考慮する必要があります。これには、バルブが全く動作しなくなることや、故障後にも公称媒体が機能しなくなった際に規定されている位置に留まらないことが含まれます。
現在、バルブを設計する際には、バルブ自体のFOまたはFCだけでなく、停止時はFO、停電時の連動動作はFCといった設定も行われ、これらは矛盾しません。気路部分は実現可能です。重要なのはやはりデザインです。
現在、バルブを設計する際には、バルブ自体のFOまたはFCだけでなく、停止時はFO、停電時の連動動作はFCといった設定も行われ、これらは矛盾しません。気路部分は実現可能です。重要なのはやはりデザインです。