化学プラント計器ブリッジ

2020-08-11View Original

Thread Content

化学品製造のクラス A ワークショップで計器ブリッジを適切に接地するにはどうすればよいですか?計器の接地は計器の防爆管を介してブリッジに逆接続されています。平らな鉄が計器ブリッジで接地されるのを防ぐ必要がありますか?
Reply #22020-08-12
理解できない。メーターはメーターケーブルの配線キャビネットの末端でアースされていませんか?亜鉛メッキの橋ですか?接続自体に問題がない場合は、距離要件に従ってアースを接続すれば問題ありません。
Reply #32020-08-13
橋の接地は橋の材質によって異なります。溶融亜鉛めっき鋼橋であれば、50mごとに平鋼を用いて接地装置まで接続するだけで済みます。;グラスファイバー橋の場合は、橋トラフの内側に平鋼を使用し、各セクションをリードで接続し、平鉄を使用して接地装置に接続する必要があります。 本器の防爆配管を介して接地されていません。代わりに、本器のアース端子を配線パイプに接続します。ケーブル配線パイプは、最も近い接地グリッド、またはすでに接地されている金属ブラケット、フレーム、プラットフォーム、フェンス、機器およびその他の金属コンポーネントに接地され、接地は一定の距離で繰り返されます。
Reply #42020-08-13
一般に器具にはトラフ型ブリッジが使用されており、トラフ型ブリッジの内部には亜鉛メッキ平鉄は配置されていません。;ただし、ブリッジ接続部に接地ジャンパを作成し、その後 30 ~ 50m ごとに接地し、装置の入口と出口に等電位リンクを作成します。電気橋は一般的にはしご型の橋の上に平らな鉄を乗せたものが使われます。
Reply #52020-08-14
防爆計器ラインの電線管に接地されてブリッジに接続されている計器類(温度計、圧力計等)がある場合、ブリッジ上に平ごてを置かないようにして、平ごての両端を接地する必要はありますか?
Reply #62020-08-14
防爆計器ラインの電線管に接地されてブリッジに接続されている計器類(温度計、圧力計等)がある場合、ブリッジ上に平ごてを置かないようにして、平ごての両端を接地する必要はありますか?
Reply #72020-08-14
接地は作業用接地、避雷用接地、保護用接地に分けられます。この分析から、橋には機能する接地は存在しません。避雷接地は落雷の可能性がある場合に行います。保護接地とは、通常は危険な電圧がかからない金属シェルを接地することです。これは主に、通電後の人員への危害を防止するためのものです。したがって、橋を接地する必要があるかどうかは、橋の材質によって異なります。金属材料を使用する必要があります。この仕様には、非金属ブリッジはいかなる面からも接地する必要がないことも明確に記載されています。
Reply #82020-08-28
計器の接地は計器の接地ですが、一般に計器を現場で接地することは許可されていません。計器の接地は制御室キャビネット上でシールドされます。ブリッジの材質と使用図を具体的に確認する必要があります。金属、グラスファイバー、トラフ、はしご、電気、計器類はすべて異なります。
Reply #92022-05-24
それから、最終的に橋をどのように接地するのかということも聞きたいと思います。私たちの建設現場の建設チームは橋用の静電ジャンパーを作成し、6 平方メートルのワイヤーを使用しました。橋には平鋼を入れるべきだと言われました。施主の要望により、橋はステンレス鋼製で、平鋼もステンレス鋼製でなければなりません。サブアイテムが多く、コストが非常に高くなります。写真の橋梁接地は全長平鋼、全長ケーブル、ジャンパの3種類があります。ただし、ジャンパーには 16 平方メートルのワイヤが必要です。現場での接地をどうするかにも迷っています。
Reply #102022-05-25
SH/T3569-2020 石油化学ケーブル トレイの構造および受け入れ仕様書は、あなたの言ったことに対して非常に明確な答えを示しています。
Reply #112022-05-25
亜鉛めっきされていない橋も架橋する必要がありますが、断面は小さくても構いません。最初にジャンパーを使用することにした場合。 平らな鉄を敷設するときは、橋に沿って敷く必要はありません。ブラケット上に設置できるのでステンレス製である必要がなく、20~30メートルごとに橋に接続できます。
Reply #122022-05-25
ジャンパーか平鋼はどちらかをお選びください。これについて言及した基準はありますか?国家規格の地図帳でしか見たことない
Reply #132022-05-25
多くの規格では、接地の必要性や接続する間隔などを強調していますが、具体的な方法はありません。アトラスを参照するのは合理的ですが、アトラスでもステンレス鋼ではありません。あなたが見ているのは04D701-3であるはずです。アトラスの冒頭には、実際にどのような基準に基づいているかが記載されています。例えば、CECS31のような16mm2、全長平鉄などが挙げられます。しかし、いくつかの写真は手間を省くために使用されていると思います。なぜこのアイロンが置かれているのかわかりません。
Reply #142022-05-30
全長にわたって平鋼を敷設し、接地幹線として使用
Reply #152022-05-30
あなたが正しいです。アトラスにはステンレス鋼については言及されていませんが、パイプ接地には特にステンレス鋼について言及されています。区別せずにブリッジとして扱います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.