防爆エリアで計器に防爆グランドが取り付けられている場合、現場ではどのようなものが規格を満たす必要がありますか?
Reply #22020-08-12
この質問はあまりにも漠然としています。計器自体は防爆仕様でなければ役に立たないし、あるいは本安型でなければならず、本安回路を使用しなければなりません。
Reply #32020-08-13
私の要求はそれほど高くなく、SIL2レベルに達していれば十分です
Reply #42020-08-13
防爆等級とsil2は全く異なるものです
Reply #52020-08-13
防爆エリアにおいて、計器用ケーブルの接続に防爆グランドヘッドを使用する場合、それは非連続的な保護方式であり、分岐配線槽による保護または鋼管による保護が行われます。分岐配線槽による保護の場合、現場では配線槽のケーブル入口部にケーブル貫通用の保護カバーを設置する必要があります;鋼管で保護する場合は、鋼管の溶接、保護キャップ、三通配線ボックスも必要になります。具体的には、化学工業標準HG/T21581-2012 自動制御設置図集(下巻)HK105を参照してください。 また、防爆とSILは異なる概念であり、何の関連性もありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.