計装の達人にお願いします。高低選択制御とオーバーランは必ず同時に存在しなければならないのでしょうか?

2020-08-14View Original

Thread Content

このように、PICとFICでローパス選択が行われるが、オンライン上ではHPO高圧オーバーライドも存在し、オーバーライドとローパス選択が同時に働く
Reply #22020-08-14
選択的制御は、すべてオーバーライド制御と呼ばれる。 同時に存在するか、単独で存在するかは、工程管理の要件によります。
Reply #32020-08-14
このPIDを見てください。PIC11X011AとFIC11X011には、ロー選択記号とHPO高圧オーバートラップ記号の両方がありますが、このロジックはどう解釈すればよいでしょうか
Reply #42020-08-14
1、上図はSW分解炉のCOT制御の一部であると思われます。COT温度制御-発熱量制御(発熱量補償)-燃料ガス流量制御(燃料ガスの高圧・低圧オーバーライド)で、オーバーライドは燃料ガスの過圧または低圧を防ぐための手段であり、高圧・低圧選択はそれを実現する方法です。 2、P&IDは複雑な制御記述と制御回路図と一緒に見ると、理解しやすくなります。
Reply #52020-08-15
本当にありがとうございます。これで完全に理解しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.