HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-15日の問題

2020-08-15View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-15日の問題 討論問題:205、差圧変換器の静圧誤差をどのように理解するか?
Reply #22020-08-15
この投稿は、2020年8月15日16時16分にhuanghongによって最終的に編集されました。差圧変換器の静圧誤差は、その正圧室と負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことに起因します。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #32020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #42020-08-15
差圧変換器の正圧室と負圧室に同じ圧力を同時に加えると、変換器の出力ゼロ点がずれる。このずれ量は静圧の増加に伴って変化し、静圧によって生じるこの種の誤差を静圧誤差と呼ぶ。静圧誤差が生じる主な原因は以下の通りである:a. 正圧室と負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないこと b. 出力軸のシール装置にあるリブ付きチューブやダイアフラムがメインレバーと同心ではなく、偏心距離が存在すること c. 固定ブラケットのネジにかかる力が均一でなく、その結果メインレバーとベースが垂直でないこと d. 計器の組み立てが不適切であり、例えば大きな部品と小さな部品を固定するネジにかかる力が均一でない、または下側のレバーや「C」字型のスプリングの取り付けが正しくないなどである
Reply #52020-08-15
差圧変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を導入した状態で校正されますが、現場に設置して実際の静圧をかけてゼロ点を調整すると、負圧室に大気を導入して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #62020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #72020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #82020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #92020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #102020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を作用させたときのゼロ点出力が、大気圧を作用させて校正したときのゼロ点からずれることを静圧誤差という
Reply #112020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #122020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #132020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #142020-08-15
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #152020-08-16
差圧変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を導入した状態で校正されますが、現場に設置して実際の静圧をかけてゼロ点を調整すると、負圧室に大気を導入して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #162020-08-16
圧力差変換器の静圧誤差は、その正負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことによって生じる。
Reply #172020-08-16
この投稿は、2020年8月15日16時16分にhuanghongによって最終的に編集されました。差圧変換器の静圧誤差は、その正圧室と負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないことに起因します。差圧変送器の差圧スケールは、通常、負圧室に大気を通した状態で校正されますが、現場に設置して実際の使用静圧でゼロ点調整を行うと、負圧室に大気を通して校正した時のゼロ点出力と一致しないことがよくあります。このような正負圧室に同じ静圧を印加した際のゼロ点出力が、大気圧を印加して校正した時のゼロ点からずれることを静圧誤差と呼ぶ。
Reply #182020-08-16
差圧変送器の静圧誤差は、その正負圧室の膜箱の有効面積が等しくないことによって生じる
Reply #192020-08-16
差圧変換器の正圧室と負圧室に同じ圧力を同時に加えると、変換器の出力ゼロ点がずれる。このずれ量は静圧の増加に伴って変化し、静圧によって生じるこの種の誤差を静圧誤差と呼ぶ。静圧誤差が生じる主な原因は以下の通りである:a. 正圧室と負圧室のダイアフラムボックスの有効面積が等しくないこと b. 出力軸のシール装置にあるリブ付きチューブやダイアフラムがメインレバーと同心ではなく、偏心距離が存在すること c. 固定ブラケットのネジにかかる力が均一でなく、その結果メインレバーとベースが垂直でないこと d. 計器の組み立てが不適切であり、例えば大きな部品と小さな部品を固定するネジにかかる力が均一でない、または下側のレバーや「C」字型のスプリングの取り付けが正しくないなどである
Reply #202020-08-16
媒体の密度によって生じる圧力差
Reply #212020-08-16
媒体の密度によって生じる圧力差

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.