2日間の液位計設置時に、1つのタンクに穴を開けてもよいか

2020-08-17View Original

Thread Content

液体アンモニアタンクには2台の液面計が取り付けられており、1台は遠隔操作用のダブルフランジ式で、もう1台は現場で使用するマグネティックフロート式です。これらを1つの開口部を利用して設置することは可能でしょうか?
Reply #22020-08-17
上の階の方が規則正しいので、開口部を設ける意味はあまりないと思います。もし故障したら、手探りになってしまいますよね!
Reply #32020-08-18
まずは液アンモニアがどのような種類の媒体かを確認し、液面制御がSISに組み込まれているかをチェックします。もしインターロック機能がある場合は、1つの穴だけでは使用できません
Reply #42020-08-18
ダメです。同じインターフェースを使用すると、インターフェースが詰まると2つの液面計が同時に故障します。 これは共因劣化と呼ぶべきでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.