ダブルフランジ式液面計の使用上の問題

2020-08-18View Original

Thread Content

1、計装班からの報告によると、容器のダブルフランジを停止するたびに計測値が不正確になりやすいそうです。インターネットでこの図を見つけましたが、これは液面があまり低くなってはいけないという意味でしょうか?もし容器を空にしたい場合、事前に液面計の高圧・低圧側の切替バルブを閉じるべきでしょうか?

2、取り外し作業の際、メンブレンボックスを損傷させないためにはどのように操作すればよいのでしょうか?私の考えでは、まず高圧側を閉じ、その後低圧側を閉じ、次に高圧側の圧力を抜き、その後低圧側の圧力を抜いてから液面計のフランジを取り外すのが正しいのでしょうか?正しいでしょうか? 皆様、ご指導をお願いします
Reply #22020-08-18
問題ないはずです。高圧側、低圧側のダイアフラムの耐圧はいずれも容器の圧力に耐えられるはずです。空にする際に内部を充気して圧力をかけましたか?通常、再稼働時にはゼロ点を再調整でき、わずかな偏差が生じることはありますが、不正確になるほどではありません。
Reply #32020-08-18
ダブルフランジはより正確で、排気時に負圧がかかるかどうか
Reply #42020-08-19
毎回停止するたびに不正確な指示の問題が発生するのであれば、工程について話し合い、作業条件に変化はないかを確認すべきだ
Reply #52020-08-19
液面計の誤差が生じる原因は多く、膜に異物(材料の結晶やスケールなど)が付着している、キャピラリーが破損しているなどがあります。液面レベルには要求がなく、4ミリアンペアがゼロに対応し、20ミリアンペアが最高液面レベルに対応します!取り外すときは、フィルムとキャピラリーに注意してください。
Reply #62020-08-19
このように設置すれば問題ありませんが、一般的にはあまり低く設置することはできません。液体中の沈殿物が送信器のダイアフラムを塞いだり、付着したり、取り付け用のショートチューブを塞ぐのを防ぎます。停止時には液面が非常に低くなり、高圧側の短管位置から下の部分では測定値が不正確になり、データが頻繁に変動することさえあります。この時点で、実行はもはや参照できないことを通知すべきです。そして、信号切除プログラムを実行する。片側過圧の問題については、現在の送信機には問題がなく、考慮する必要はありません
Reply #72020-08-19
トランスミッタの取り付け位置は、下管口より高いですか?
Reply #82020-08-20
1、液面の高さは装置の使用に影響しませんが、読み値が不正確になる場合は、以下の可能性があります:1)液面計の正圧側および負圧側の排気が適切に行われているかを確認してください。排気後でもゼロに戻らない場合、正圧側および負圧側が詰まっている可能性があります(その際は排気バルブが詰まっていないかを確認してください)、またはトランスミッターの膜箱が損傷している可能性もあります。 2)トランスミッターが壊れている場合は、機器の状態を確認してください。 2、通常の状況下では、容器を排気する際には液面計の正圧・負圧バルブを事前に閉じる必要はありません。しかし、容器内を真空状態にする必要がある場合や高圧を充填する場合などは、事前に液面計を切り離す必要があります。 3、液位計の取り外し順序はあなたの言う通りで問題ありません。分解作業時には膜箱をしっかり保護しておけばよいです。
Reply #92020-08-20
不正確な状態が出てはいけないはずです。運用時にゼロ点をチェックすれば大丈夫です。 分解するときは、キャピラリーを引っ張らないようにし、ダイアフラムを傷つけないようにすれば大丈夫です。
Reply #102020-08-21
真空で給材すると、毛細管に空気が入りやすく、不安定になる。
Reply #112020-08-21
一般的には負圧で空にしないように注意しましょう。ダイアフラムボックスはこれを恐れ、あまりに大きな負圧には耐えられません。高温の蒸気を通す場合も、耐熱温度に注意する必要があります。
Reply #122020-08-22
液面計は一般的に圧力計であり、高い位置と低い位置の圧力差を利用して、P=ρghという式から液面の高さを算出します。 あなたの言うことは正しくないと思います。圧力が測定範囲を超えたためだと思います。 計算してみると、液面計の高液面と低液面の圧力差はほとんどが数十KPa程度であり、一方、タンク内の気圧はこの値をはるかに上回っています。したがって、どのバルブを先に閉じても、液面計の両側の一方の圧力(タンク内の気圧に等しい)が液面計の測定範囲を超えてしまい、その結果測定値が不正確になります。 この問題の解決策としては、1、タンク内の圧力を完全に抜いてから液面計を取り外す方法がありますが、これはあまり現実的ではありません。多くの装置では停止せずに交換することが求められます; 2、高圧・低圧の圧力取り出し点と液面計の間の配管に新たな配管を追加し、高圧・低圧の圧力測定用配管(タンク内と接続されている配管で、電気回路ではない)をつなぎ合わせ、バルブ(バランスバルブ)を1つ設置する。同時に操作する際には、取り付けや取り外しのどちらの場合でも、まずこのバランスバルブを開けることが重要です。そうすれば、どちらの側のバルブを先に開閉しても、タンク内の圧力が同時に液面計の高い側と低い側に到達し、液面計を保護することができます。設置時に、高低点のバルブを同時に開いてから中央のバランスバルブを閉じると、液面計は正常に動作します。メンテナンス時には、高低点のバルブを閉じると、中央のバランスバルブが高低点の圧力を等しくし、そのときに配管内の圧力を抜くことで液面計を取り外すことができます。
Reply #132020-08-25
1、ダブルフランジ式液面計の表示が不正確であり、正確な記述が必要です。そうでないと分析しにくいです。通常の使用時において、ダブルフランジ式液面計の測定範囲は、上下のフランジの中心線間距離をHとする。液面計の表示が正確でないのは、長時間使用したことによるゼロ点のずれが原因か、あるいは運用開始時のゼロ点調整で誤差が生じ、設定された密度値にバラつきがあるためかもしれません。トランスミッターを下フランジの下に設置するのは、液面が低い状態でキャピラリ内のシリコンオイルがトランスミッターのダイアフラムに負圧をかけるのを防ぐためです。過圧および負圧の状態では、フランジ式ダイヤフラム箱が膨らむ現象が起こりやすく、その結果計器の測定値が不正確になるだけでなく、回復不能な損傷が生じます。 2、ダブルフランジ式液面計は使用を中止し、装置内に圧力が残っている状態では、高圧側と低圧側の圧力差は液面の高さとなる。ルートバルブの閉鎖に順序はなく、フランジを取り外す際はできるだけ両方を同時に行い、片方向に長時間圧力がかかるのを避ける。
Reply #142020-08-25
なぜ隔離弁を取り付けないのでしょうか?高粘度で凝結や結晶しやすい媒体は、隔離弁を必要とせずフランジを延長するだけで済むが、一般的な媒体では操作の便宜のために隔離弁の設置が求められる!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.