HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

空気圧薄膜調節弁の校正方法

2020-08-18View Original

Thread Content

1. 常に点偏差のチェックを行うため、0.2kg/cm2の信号圧力を薄膜気室に供給し、その後信号圧力を1.0kg/cm2まで上昇させる。このときバルブロッドは全ストロークを移動すべきである。次に信号圧力を0.2kg/cm2まで下げ、1.0kg/cm2および0.2kg/cm2の状態でバルブロッドのストロークを測定する。その際、始点偏差および終点偏差は許容値を超えてはならない。 2.全ストローク偏差検証 薄膜気室に0.2kg/cm2の信号圧力を入力し、次に信号圧力を1.0kg/cm2まで上げると、バルブロッドは全ストロークを移動すべきである。全ストロークの偏差は許容値を超えないようにする。3.非線形偏差の検証 0.2kg/cm2の信号圧力を薄膜気室に加え、その後同じ方向に信号圧力を1.0kg/cm2まで上げてバルブステムを全ストローク移動させ、さらに同じ方向に信号圧力を0.2kg/cm2まで下げてバルブステムを反対方向に全ストローク移動させる。信号圧力が上昇・下降する過程で、0.08kg/cm2ごとの信号圧力に対応するバルブロッドのストローク値を各点で記録する(通常の校正時は5点を取る)。入力信号圧力とバルブロッドのストロークとの実際の関係曲線と理論的な直線との間の最大の非線形偏差は、許容値を超えてはならない。 4. 正反行程変差検証 検証方法は非線形偏差検証方法と同じである。正反信号圧力とバルブステムのストロークの実際の関係曲線に従い、同じ信号圧力値におけるバルブステムの正反ストローク値の最大偏差は、許容値を超えてはならない。 5.感度限界の検証 薄膜気室の信号圧力を入力し、0.3、0.6、0.9kg/cm2のストローク位置で信号圧力を上昇・下降させ、バルブシャフトが0.01mm動いたときの信号圧力の変化値を測定する。その最大変化値は許容値を超えてはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.