  「石油化学プラントの計装機器設置設計規格」において、渦街流量計の設置に関しては様々な規定が定められており、測定対象となる媒体や設置場所が異なるため、設置方法や注意点もそれぞれ異なります。一般的には、以下のような規定点があります:(1)測定対象が液体の場合、渦街流量計は測定対象の媒体で完全に満たされた配管上に設置すべきです。(2)水平に敷設された配管上に渦街流量計を設置する場合、測定対象の媒体の温度が測定結果に与える影響、例えばトランスミッターへの影響を考慮する必要があり、これが最終的な測定結果の精度に影響を及ぼします。 (3)渦街流量計を垂直な配管に設置する場合、測定対象がガスの場合は流体の流れ方向は任意でよいが、液体の場合は下から上へと流れる方向でなければならない。 (4)渦街流量計は安定した場所に設置する必要があり、振動源の近くや振動のある場所から離れた場所に設置するのが望ましい。 (5) 試験対象の液体にガスが発生すると予測される場合、脱気装置を設置する必要がある。 (6)渦街流量計は、液体が気化するような場所に設置してはならない。 (7)渦街流量計の前後の直管部の内径と、流量計自体の内径との差は3%未満でなければならない。 (8)検出素子が損傷する可能性のある場所では、この場合パイプラインに設置される渦街流量計には前後の遮断弁およびバイパス弁を取り付ける必要があり、挿入型渦街流量計にはシャットオフボールバルブを設置しなければならない。   以上が、渦街流量計の取り付けにおいて注意すべきポイントです。渦街流量計の使用寿命を長く保つためには、取り付け時にこれらの点に注意する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.