電動サーモスタットバルブの設置

2020-08-21View Original

Thread Content

電動サーモスタットバルブの取り付け手順: 1つ。設置前の開梱検査: 1.この製品は工場出荷前に厳格なテストを受けています。ただし、取り付け前には必ずご確認ください。 2. 注文と配送の梱包リストに従って、数量とモデルを確認してください。 3. 上記の数量構成に従って検査し、輸送中に損傷がないかどうかを確認してください。 2. インストール要件: 設置位置 (1) 電気温調弁の弁体は一次側熱媒体入口付近に設置されます。 (2) 電動アクチュエータをバルブ本体に接続します。 (3) 給水・給気センサは二次側出口付近に設置されています。 (4) 屋外温度補償センサー (選択した場合) は、地面から 2.5 メートル以上の高さで、ドアや窓から離れた屋外の日陰に設置されます。 (5) 電気制御箱とコントローラは装置の近くの操作しやすい場所に設置してください。 不適切なデバッグと電気サーモスタットバルブの取り付けの影響。バルブの電気的取り付けの選択とストローク位置の調整の不適切な制御。:サーモスタット バルブには 2 つの重要な電気パラメータがあります。①開閉トルク値には、バルブの実際の作動トルク値にバルブ自体のトルク値を加えた値を含める必要があります。開閉トルクの大きさはバルブの使用に影響します。大きな力は壊れやすく、小さな力は漏れやすい。十分な余裕を持って選定・マッチングしてください(一般的にバルブの実作動トルク値の1.1~1.3倍が必要です)。②ストローク位置制御は、電動サーモスタットバルブのバルブ径の大きさ、開閉時間、構造形状に関係します。バルブ電気アセンブリをサポートするモーターは、10 ~ 15 分の短時間作動の特殊モーターです。短時間運転で高負荷がかかるとモーターの断熱性が低下し、破損の原因となります。   自動温度調整弁のバルブ電気設備とモーターの型式が一致していません:選択したモーターのモデルが電気設備の要件と一致せず、実際の出力トルクに十分な余裕がないため、過負荷運転時にモーターが損傷しやすくなる可能性があります。電気保護の故障と電気部品の品質の低下:バルブ電気アセンブリ内のマイクロスイッチは、制御機構の重要なコンポーネントです。バルブがストローク位置を超えると、マイクロスイッチが電源を遮断し、過負荷保護として機能します。ほとんどの電気機器メーカーは、ストローク保護とトルク保護を直列に接続しています。オーバートラベルやオーバートルクが発生した場合、マイクロスイッチがACコンタクタコイル制御電源を速やかに遮断し、モータ主回路を遮断します。モーターの温度制御保護の故障:モーター内に温度調節スイッチがあります。バルブモーターはオーバートルクや長時間運転するとモーターの温度が上昇し、設定温度値を超えます。温度制御スイッチはモーターを保護するために制御ループを即座に遮断します。デバッグインストールの不適切な使用:①バルブの電気設置は、水平設置と垂直設置の 2 つのタイプに分けられます。シーメンス温度制御バルブを垂直に取り付けると、モーター側が下になります。ねじ切りスリーブのゴム部分のシールが破損すると、キャビティ内の潤滑グリースがケーブル出口を通ってモータのキャビティに入り、簡単に巻線を短絡させてモータを焼損する可能性があります。②JB8528-1997 によれば、電気機器のハンドルの回転方向は出力軸の回転方向と一致している必要があります。時計回りに回すとバルブが閉じ、反時計回りに回すとバルブが開きます。実際のモータの回転方向が規定外の場合は、三相電源のいずれか2相を交換(入れ替えるだけ)する必要があります。そうしないと、位相の反転により保護措置が機能せず、モータが損傷する可能性があります。③バルブ専用モーターを使用しているため高負荷短時間作動方式です。連続デバッグ時間が定格時間を超えて長すぎると、モーターが発熱し破損することがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.