こちらには高さ8mの消火タンクが2基あり、タンクの底部に単一フランジ式の液面センサーを取り付けています。液面が7.2mの時に低警報を、7.35mの時に高警報を発するようにしたいため、液面センサーの測定範囲を72KPa~73.5KPaに設定しました。皆さん、ご意見をお聞かせください。トランスミッターはシングルフランジ型差圧式液面トランスミッターです。低圧側は大気開放。
消防タンクの上には、大気への排気口が必要だ!H=P/密度×g、正確に言うとgは9.8としてもよく、10としても問題ない。議論するほどのことではない
低く見積もっても7.2メートル?高さはわずか7.35メートルで、液面制御範囲は0.15メートル?設定をするのも酔ってるよ。
こんなやり方は見たことがない。警察に通報するのと測定範囲に何の関係があるんだ?警報は制御システムの仕事ではない。測定範囲を変えたら、まだ正確に測れるのか?
測定範囲に応じて量程を設定すべきで、アラーム範囲に基づいて設定するべきではないでしょう?
測定範囲に応じて量程を設定すべきで、アラーム範囲に基づいて設定するべきではないでしょう?
シングルフランジ式液面変換器の移設と測定範囲について 1. シングルフランジ式液面変換器を移設しない場合。 シングルフランジ式液位変送器は、開放型タンクの液位測定にのみ使用できます。 単フランジ式液面変換器PTと下部フランジAが同じ高さにある場合: ◆計器の測定範囲:△P=ρ×g×H0 ◆ゼロ液面時:実際の液面高さH=0、圧力変換器の圧力P=0 ◆満液面時:実際の液面高さH=H0、圧力変換器の圧力P=ρ×g×H0、したがって単フランジ式液面変換器の測定範囲は0~ρ×g×H0となる ◆単フランジ式液面変換器PTと下部フランジAが同じ高さにある場合、△P=ρ×g×H0の測定範囲で発注された単フランジ式液面変換器の測定範囲は調整する必要はない。 シングルフランジ式液面センサー yunrun.com.cn/product/809.html 2、シングルフランジ式液面センサーのプラス方向移動の適用場面 シングルフランジ式液面センサーは、開放型タンクの液面測定にのみ使用できます。 変動可能な液面がシングルフランジ式液面変換器PTの取り付け高さよりも高い場合:
◆計器の発注範囲:△P=0~ρ×g×H0
◆ゼロ液面時:実際の変動液面H0=0、シングルフランジ式液面変換器の圧力P=ρ×g×H1
◆満液面時:実際の液面H=H0+H1、圧力変換器の圧力P=ρ×g×H0+ρ×g×H1。したがって、プラス方向にトランスファーした後のシングルフランジ式液面変換器の範囲はρ×g×H1からρ×g×H0+ρ×g×H1となる。
◆変動可能な最低液面がシングルフランジ式液面変換器PTの取り付け高さよりも高い場合、発注範囲は△P=0~ρ×g×H0となり、シングルフランジ式液面変換器はρ×g×H1だけプラス方向にトランスファーする必要がある。正の移行後、シングルフランジ式液面変換器の4-20mA出力信号は、開放型タンクの実際の液面高さではなく、変動可能な液面の高さ(ρ×g×H0)に対応しています。ユーザーが開放型タンクの実際の液面高さを表示したい場合、液面表示計やDCSに変わらない液面高さ(ρ×g×H1)を加える必要があります。つまり、実際の液面高さ=ρ×g×H0+ρ×g×H1です
ご指摘ありがとうございます。修正しました。大変勉強になりました。