HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

急ぎですが、現場の圧力計と圧力変換器は、1つの圧力取り出しポイントで使用できますか?

2020-08-25View Original

Thread Content

現地圧力計と圧力変換器は、1つの圧力取り出しポイントで使用できますか?どのような規格で定められているのでしょうか?ありがとう
Reply #22020-08-26
もちろんダメです。P4ポートが詰まったり流れが悪くなると、2つの圧力値が誤って表示されます!この図を見ると、修正も容易です。(6)番口の遮断弁の後にバルブを1つ追加し、その後に(6)番口のフランジの後ろに現場用圧力計を取り付ければよいです。
Reply #32020-08-26
この投稿は、2020年8月26日08:15に智GEによって最終的に編集されました。
1. SHT 3184-2017 石油化学プラントのタンクエリア用自動化システム設計規格
2. GBT 50770-2013 石油化学プラントの安全計装システム設計規格
同じセンサーを使用しないことで、接続部の詰まりやその他の要因によって計器が同時に故障するのを防ぎ、(共通原因故障を防ぐことで)、プロセスパラメータの監視が途絶えるのを回避します。
Reply #42020-08-26
その規格で禁止されているとは見当たらず、現実には多くの設計事務所や現場でもこのように使われています。もちろん分離できれば最善ですが、一部の機器や反応器・タンクに取り付けられる計装用の接続口が1つしかない場合は、仕方なくこのように使うしかありません。見たことのある規格ではSILレベル1(レベル2は覚えていません)で、SISの圧力取り出しポイントはDCSの圧力取り出しポイントとは別に設置すべきだとされていました
Reply #52020-08-26
6番口は排気口で、使用してはいけません
Reply #62020-08-26
実際の生産では1つの口を使用し、別途根元バルブが必要です。機器の開口部を過度に増やさないようにします。
Reply #72020-08-26
放空弁は普段よく使われますか?反応釜の中にはどんな媒体が入っており、現場での放空が許可されていますか? 排気口を占有していないよ!普段あまり使わない排気口に、ここにバルブと圧力計を取り付け、さらに別の口を排気口として接続しても、なぜダメなのでしょうか?
Reply #82020-08-26
それは知っています。一つは缶の設計規格で、もう一つは安全連動計器の規格で、それはダメなんです。しかし、一般的な圧力配管や機器ではこれを行うことができるのでしょうか?
Reply #92020-08-26
いいですが、別々が最善です。
Reply #102020-08-27
6口の設計は、起動・停止時や交換時に排気するためのもので、ドレンの役割に似ています。通常の生産時にはブラインドプレートが取り付けられています。だからこそ、あまり気にする必要はない。通常の排出処理には必ずトーチが必要だということは、みんな知っている。 現地の圧力計を取り付けられるかどうかですが、製造工程上は全く問題ありません。工場の工程部門や安全環境部が承認してくれるかどうかだけの話です。
Reply #112020-08-27
この規格では、取圧点を1つ用いるかどうかについて詳細な要件は定められていません。場合によっては1つの取圧点に2つの計器を接続できることもあり、またプロジェクトによっては別途取圧点を設けることが求められることもあります。
Reply #122020-08-27
そうすることができます。工場では実際にそうしています。本気で言い争うなら、それはダメだ。
Reply #132020-09-05
ダメです。圧力容器規格に規定があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.