運転中のバルブ位置スイッチとバルブ位置トランスミッターは、どうやってマルチメーターで測定するのですか?

2020-08-26View Original

Thread Content

通常の測定用バルブ位置スイッチなら、電源を切れば直接測定できますが、運転中で電源を切れないバルブ位置スイッチは、どうやってマルチメーターで測定すればいいのでしょうか?
Reply #22020-08-26
最善の方法は、トランスミッターの取扱説明書を確認することです。
Reply #32020-08-27
バルブ位置スイッチは、一般的に常開型で、接点が接続されたときに閉じます。リレー付きのバルブ位置スイッチの場合、リレーの優先原則およびフォールトセーフ性に基づき、一般的には常閉型が採用され、接点が閉じると切れる仕組みとなっている。また、バルブ位置スイッチには一般的に接点式と近接式があります。 一般的な場合を例にとると、接触式リミットスイッチのドライコンタクトは抵抗を測定でき、閉状態では抵抗は約0となり、ウェットコンタクトは電圧を測定でき、閉状態では電圧は存在しない。 近接型リミットスイッチは、その種類や対応するセーフガードのタイプに応じて、電流信号を測定する必要がある。 バルブポジショントランスミッタは、調節バルブが自動モードでない状態でも、電流信号を測定できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.