温度変送器の回路テストについて

2020-08-27View Original

Thread Content

温度変送器の回路テストを行う際の具体的な手順はどのようなものでしょうか
Reply #22020-08-27
簡単に言えば、抵抗箱を温度変化装置に接続し、回路の表示温度が正確かどうかを確認すればよいのです。
Reply #32020-08-27
温度変送器とは、熱抵抗の抵抗信号や熱電対の電圧信号を4-20MAに変換するものです。あなたが言う回路テストとはどういう意味でしょうか。DCSから温度変送器までのことでしょうか、それとも検出器から温度変送器までのことでしょうか、あるいは全体の回路のことでしょうか
Reply #42020-08-27
あなたが言っているのは、一体型温度変換器のことですよね。温度変換器の下にある熱抵抗や熱電対は、すでに接続されています。接続が完了したら、ハンドルを使用できます(Heart機能付きのHeartプロトコル対応のハンドルを使い、機能がない場合は信号発生器で信号を送ればよい)。温度変換器の端に熱抵抗や熱電対が接続されていない場合は、抵抗箱を温度変換器に接続して信号を供給し、PT100またはPT1000(温度変換器の設定による)に基づいて抵抗値を調整します。
Reply #52020-08-30
温度変換器回路は、温度検出素子(熱電対または熱抵抗)、温度変換器本体、電源および周辺機器(セーフガードなど)、端子、および配線で構成される。まず電源と配線が正常かを確認し、次に温度検出素子をチェックし、最後に温度変化と設定を確認します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.